2020-08-17View Original

Thread Content

장애 1: 액추에이터가 작동하지 않지만, 제어 모듈의 전원과 신호등은 모두 켜져 있음.처리 방법: 전원 전압이 올바른지 확인합니다;전동기에 연결선이 끊어졌는지;10핀 플러그의 양 끝부터 각 선단까지 단선이 없는지 확인하기;전동기, 포텐셔미터, 커패시터의 플러그 연결 상태가 양호한가요?;대비 교환법을 사용하여 제어 모듈이 정상인지 판단합니다.고장 2: 액추에이터가 작동하지 않으며, 전원등은 켜져 있지만 신호등은 켜지지 않습니다.처리 방법: 입력 신호의 극성 등이 올바른지 확인합니다;대비 교환법을 사용하여 제어 모듈이 정상인지 판단합니다.고장 3: 제어 시스템 파라미터 설정이 부적절하여 액추에이터가 빈번하게 진동함.처리 방법: 조절기의 파라미터 설정이 적절하지 않으면, 시스템에 다양한 정도의 진동이 발생할 수 있습니다.단일 루프 제어 시스템의 경우, 비례 범위가 너무 작거나, 적분 시간이 너무 짧거나, 미분 시간과 미분 이득이 너무 크면 시스템이 진동할 수 있습니다.시스템 튜닝 방법을 통해 이러한 파라미터들을 적절히 선택함으로써, 회로가 안정적인 속도를 유지할 수 있다.고장 4: 액추에이터 모터가 급격히 발열하고, 진동하며 기어가다가 짧은 시간 내에 작동이 중단됨.처리 방법: 교류 2V 전압 모드를 사용하여 제어 모듈의 입력단에 교류 간섭이 있는지 확인합니다;신호선이 전원선과 분리되어 있는지 확인하세요;포텐셔미터와 그 연결선이 제대로 되어 있는지; 피드백 컴포넌트의 동작이 정상인지 확인합니다.고장 5: 액추에이터의 동작이 단계적으로 이루어지거나 느리게 움직이며, 작동 속도가 느림.처리 방법: 오퍼레이터가 전송하는 신호의 동작 시간이 정확한지 확인합니다.고장 6: 액추에이터 위치 피드백 신호가 너무 크거나 너무 작음.처리 방법: “제로 포지션”과 “스토로크” 포텐셔미터의 조절이 올바른지 확인합니다;제어 모듈 교체로 판단합니다.고장 7: 신호를 입력한 후 액추에이터가 전개되거나 완전히 닫히지만, 리미트 스위치는 계속 작동함.처리 방법: 제어 모듈의 기능 선택 스위치가 올바른 위치에 있는지 확인합니다;““제로 포지션”과 “스트로크” 전위차 조절이 올바른가요?;제어 모듈 교체로 판단합니다.고장 8: 액추에이터 진동, 울림.처리 방법: 주로 감도가 너무 높게 설정되어 있어 민감하지 않은 영역이 너무 작아지고, 과도한 민감도로 인해 액추에이터의 소형 회로가 안정적으로 작동하지 못해 진동이 발생합니다. 이 경우 시계 반대 방향으로 감도 포텐셔미터를 조절하여 감도를 낮춰주면 됩니다;유체 압력 변화가 너무 커서, 실행 기구의 추력이 부족함;조절밸브를 너무 크게 선택하면, 밸브는 항상 약간 열린 상태에서 작동합니다.고장 9: 액추에이터의 동작이 정상적이지 않지만, 한계 스위치가 작동해도 모터가 멈추지 않음.처리 방법: 리미트 스위치와 그 배선에 이상이 없는지 확인합니다;제어 모듈 교체로 판단합니다.고장 10: 액추에이터 벨트 끊어짐.처리 방법: 액추에이터 내부의 전달 부품이 손상되거나 막힌 것은 아닌지 확인합니다;““제로 포지션”과 “스트로크” 전위차 조절이 올바른가요?;리미트 스위치가 올바른지 확인하세요. ​

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.