자동 제어 설치 도감에 수록된 권장 설치도에서는 공정 파이프라인상의 설치 상황(가스, 증기, 액체)만 나타나 있으며, 세 가지 권장 설치 방식(카트리지형, 소켓 용접형, 직접 용접형) 모두 압력 측정용 밸브 + 압력 전달관 + 볼밸브 방식을 사용합니다.그렇다면 압력 용기에 부착되는 압력 변환기에도 압력 전달관이 필요한가요? 직접 용기의 윗부분에 설치할 수 있나요?P328페이지의 간단한 설치라고 이해해도 될까요?
Reply #22020-08-17
한 번용 밸브를 제거하라는 뜻인가요?그건 분명 안 돼요. 규격 요구사항은 말할 것도 없고, 실제로 수리할 때 어떻게 분해하나요?
Reply #32020-08-18
주로 사용되는 매체에 따라 설계가 이루어지며, 용기의 상단에 설치할 수 있습니다. 증기의 경우 일반적으로 냉각기를 통해 압력을 측정하지만, 분리 및 유지보수를 용이하게 하기 위해 밸브는 그대로 남겨두어야 합니다. 또한, 일부 기체나 액체의 온도가 너무 높을 경우에도 냉각관이 필요할 수 있습니다.용기 상단은 플랜지로 설치하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #42020-08-26
내부 나사형 플랜지 밸브 + 2개의 밸브 세트 + 이동식 연결부 + 변환기
Reply #52020-08-26
압력용기에 압력 변환기를 설치할 때는 상황에 따라 설치 방식이 달라집니다. 1. 상단에 설치하며, 응축수가 없을 경우 아래에서 위로 루트 밸브, 압력 전달용 짧은 파이프(약 10cm), 압력 변환기 순서입니다.이 경우는 직접 설치하는 것으로 볼 수 있으며, 단열이 필요하지 않습니다. 2. 상단 압력 측정: 변환기는 특정 평면에 설치되며, 루트 밸브, 압력 전달관, 압력 변환기, 단열 케이스가 필요합니다.매체에 따라 응축탱크나 보온 가열이 필요할 수 있습니다. 3. 플랜지 연결인 경우, 차단밸브와 변환기를 직접 설치할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.