Thread Content

1. 밀봉 패킹 홀 및 기타 연결 부위의 누수 검사는, 실온에 있는 물을 조절밸브의 명목 압력의 1.1배 또는 최대 작동 압력의 1.5배에 해당하는 압력으로 조절밸브의 한쪽 끝으로 공급하고 다른 쪽 끝은 닫아둡니다. 이 상태에서 10분 동안 압력을 유지하면서, 밸브 스틱은 매분 1~3회씩 왕복 운동을 합니다.밀봉 패킹 홀과 기타 부품들의 연결부에는 누수가 있어서는 안 됩니다. 2. 정지 시 누출 검사 ① 주입법 누출 검사: 이중 좌석 조절밸브의 경우, 일반적으로 간단한 주입법을 사용하여 누출 여부를 확인할 수 있다.박막 기실에 신호 압력을 가하여 조절 밸브를 닫히게 한다(기단속 밸브는 1.2kg/cm2의 신호 압력이 입력되고, 기개방 밸브의 신호 압력은 0이다).조절밸브의 입구에 실온의 물을 주입하면, 압력을 가하지 않은 상태에서도 반대쪽에서는 현저한 누수가 발생하지 않아야 합니다. ② 수압법 누설량 검사는 사고 시 차단용으로 사용되거나 밀폐된 상태를 유지해야 하는 싱글 밸브, 코너형 조절밸브, 다이아프램 밸브에 이 방법을 적용할 수 있습니다.박막 기실에 신호 압력을 공급하여 조절 밸브를 닫습니다.실온의 물을 10kg/cm2의 일정한 압력으로 밸브 핵이 열리는 방향으로 조절밸브의 한쪽 끝으로 공급하고, 스톱워치와 계량컵을 사용하여 다른 쪽 끝에서의 누출량이 허용치를 초과하지 않도록 합니다. 누설량 계산 공식: Dg≤3/4”인 단일 좌석 조절밸브나 각형 조절밸브의 경우, 밸브를 닫도록 하기 위해 필름 형태의 가스 챔버에 신호 압력을 가합니다. 그런 다음 4kg/cm2의 압축공기를 밸브의 한쪽 끝으로 공급하여 밸브를 열고, 가스 공급을 중단한 상태에서 3분 동안 유지할 경우, 압력은 0.15kg/cm2 이하로 떨어져야 합니다.
Reply #22020-09-11
앞으로 일할 때 쓸 수 있을 것 같아요, 공유해 주셔서 감사합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.