2020-08-21View Original

Thread Content

그림과 같이, 가스 공급 장치의 고장으로 인해 차단 밸브가 FL 모드로 전환됩니다. 그렇다면 아래에 있는 전자식 밸브도 전력이 차단되어 닫히는 것과 관련이 있을까요? 두 가지의 관계를 잘 이해할 수 없습니다. 반드시 일치해야 하는 건지 궁금합니다. 혹시 전문가분들께서 자세히 설명해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다
Reply #22020-08-21
그건 당신의 가스 공급 경로가 어떻게 설계되었는지에 달려 있습니다. 만약 솔레노이드 밸브가 전원이 끊겨도 열리는 구조라면, 그건 마치 전원은 끊겼지만 가스는 계속 흐르는 것과 같습니다.
Reply #32020-08-21
솔레노이드 밸브가 전력이 끊겨도 닫힌다는 것은, 전력이 공급되지 않는 상태에서도 가스 경로가 여전히 열려 있으며, 가스 공급원이나 액추에이터의 스프링 작용으로 실린더가 닫힐 수 있다는 의미입니다.가스 공급 장애 시 밸브 위치를 유지하려면 보유 밸브를 하나 추가하면 됩니다. 이 두 가지 요구사항 모두 충족시킬 수 있으며, 이는 공정 설계상의 요구에 따라 결정됩니다.
Reply #42020-08-22
사양서에는 잘 명시되어 있지 않습니다. 두 개의 솔레노이드 밸브의 상태가 주밸브의 위치와 어떻게 연동되는지 알아보아야 합니다: A가 전원이 켜지면 동시에 B도 전원이 켜집니다. A가 전원이 켜져 있을 때 B는 전원이 꺼져 있습니다. A의 전원이 꺼지면 동시에 B도 전원이 켜집니다. A의 전원이 꺼지면 동시에 B도 전원이 꺼집니다. FL의 경우는 에어록을 통해 제어할 수 있으며, 솔레노이드 밸브와는 관련이 없습니다.
Reply #52020-08-24
위의 요구사항은 가스 라인과 보호 밸브를 통해 실현할 수 있지만, 상당히 복잡할 것입니다.두 개의 솔레노이드 밸브인데, 그림의 의미는 하나의 솔레노이드 밸브가 열기를 제어하고 다른 하나가 닫기를 제어한다는 것입니다. 그리고 ‘장기 유지 전압(전원 차단 시 닫힘)’이라고 적혀 있는데, 여기서는 어느 쪽이 전원 차단 시 닫히는지 명확하지 않습니다일반적으로 이런 FL 밸브의 경우, 두 개의 솔레노이드 밸브 중 하나는 열기를 제어하고 다른 하나는 닫기를 제어하며, 밸브를 조절하는 실린더가 앞뒤로 움직이는데, 이 실린더에는 스프링이 없습니다.이 밸브의 결합 공정에 대한 구체적인 요구 사항이 무엇인지 잘 모르겠습니다
Reply #62020-08-25
FL 가보위 밸브는 전자식 밸브 하나로 고장 상태를 유지할 수 있으며, 동시에 전자식 밸브의 전원이 차단되면 밸브가 닫힙니다.그래서 이 사양서는 개인적으로 문제가 있다고 생각해요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.