사무실 건물에서 전자유량계를 사용할 때 접지가 되지 않으면 어떻게 해야 합니까?

2020-08-23View Original

Thread Content

사무실 건물에 물 순환 장치가 설치되었습니다. PVC 파이프로 제작되었으나 특별한 접지점은 없었습니다. 벽에 있는 3구 소켓에는 접지선만 있었습니다. 연결 후 값이 너무 많이 뛰었습니다. 어떻게 해결할 수 있나요? 6층에는 인버터로 제어되는 워터펌프에 접지선이 연결되어 있습니다.269
Reply #22020-08-23
그림을 보면 유량계에 접지 링이 있는 것 같습니다. 접지 링은 금속 수도관의 로컬 배선에 별도로 연결할 수 있습니다. 시도해 보세요.
Reply #32020-08-23
방에 등전위 본딩 박스가 있는지 확인하세요.그렇다면 내부에 접지 단자가 있습니다.또한 PVC 파이프는 전도성이 없으므로 전자유량계 본체와 접지 링을 함께 연결하고 접지해야 합니다.
Reply #42020-08-23
일부 유량계는 사실상 접지되어 있으므로 접지선이 필요하지 않습니다.여기의 흐름이 접지 없이 안정적이라면 접지할 필요가 없습니다. 결국 그것은 물일 뿐이며 정전기 축적 문제를 고려할 필요가 없습니다.(전원 공급 장치가 220V AC인 경우 쉘을 보호 접지에 연결하는 것을 고려하십시오)
Reply #52020-08-23
논리적으로 말하면 Yokogawa의 전자기 유량계는 상대적으로 안정적이어야 하지만 현재의 진동 진폭이 너무 터무니없습니다.
Reply #62020-08-23
심각한 수치비약에는 여러 가지 이유가 있다. 파이프라인 워터 펌프가 원활하게 작동하는지, 진동이 있는지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #72020-08-24
이 유량계의 기능은 무엇입니까?
Reply #82020-08-24
가장 실험적인 것은 물을 순환시키는 것이다.
Reply #92020-08-25
계측기 접지와 전원 접지는 위층에서 함께 연결할 수 없습니다. 금속 파이프에 연결하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.