PT100 백금 온도 저항값이 불안정함

2020-08-23View Original

Thread Content

PT100 온도 저항체를 이용해 MTBE 처리 장치의 회수탑 꼭대기 온도를 측정하는데, 측정 범위는 0-150℃입니다. 표시되는 값은 매우 크게 변동하지만, 기계실 내부와 현장에서 측정한 저항값은 모두 안정적입니다. AC와 BC의 경우 140옴이며, AB의 경우 7옴입니다. 회로나 안전 게이트에는 문제가 없습니다. 온도계를 분해해 보니, 내부 보호관의 앞부분에 심각한 손상이 있었으며, 외부 보호관 안에는 물이 고여 있었습니다. 그렇다면 왜 멀티미터로 측정했을 때는 저항값이 안정적인데, DCS에서는 값이 크게 변동하는 걸까요?대가님의 조언을 구합니다
Reply #22020-08-23
케이싱 내부에 물이 고인 것은 접지 현상으로 인한 파동 때문일 수 있습니다.
Reply #32020-08-23
이 게시글은 마지막으로 xxkhc가 2020-8-23 19:53에 수정했습니다. 실수로 여러 번 클릭하여 같은 답변이 3개 생성된 것 같아, 이 게시글의 내용을 삭제했습니다.
Reply #42020-08-23
이 게시물은 마지막으로 xxkhc가 2020-8-23 19:52에 수정했습니다. 실수로 두 번 같은 답변이 생성된 것 같아, 이 게시물의 내용을 삭제했습니다.
Reply #52020-08-23
이 게시글은 마지막으로 xxkhc가 2020-8-23 19:54에 수정했습니다. 실수로 여러 번 클릭하여 같은 답변이 3개 생성된 것 같아, 이 게시글의 내용을 삭제했습니다.
Reply #62020-08-27
측정해 보세요. 백금 저항의 대지 절연 저항을 말입니다. 아마 접지되어 간섭이 발생하는 것 같습니다.
Reply #72020-08-28
리드와 서미스터 케이스의 절연 저항을 테스트해 보세요. 서미스터의 끝부분에 손상이 있는지 확인해 주세요
Reply #82020-08-29
그렇다면 그건 열저항의 문제가 아니라, 케이블에 간섭이 있거나, 직접 캐비닛실에 가서 세이프가드를 확인해봐야 합니다
Reply #92020-08-30
측정해 주세요. 백금 저항의 대지 절연 저항을요. 아마 접지되어 간섭이 발생하는 것 같습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.