계기 안전 점검표는 어떤 규격을 준거로 합니까?
Thread Content
안전 위험 등급별 관리를 위해 현재 계측기 분야에 대한 안전 점검표를 만들어야 하는데, 어떤 규범을 기준으로 삼아야 할지 모르겠습니다. 조언을 해주시면 감사하겠습니다~ 현재 제가 가지고 있는 것은 GB50093와 GB50493인데, 이것들을 사용할 수 있을지, 혹시 다른 것도 필요한지 알고 싶습니다– 계측기가 표준 및 규격 요구사항을 충족함
– 계측기가 공정 설계 요구사항을 충족함
– 계측기 장비가 잠재적인 공정 위험에 적합함
– 계측기가 연결 및 압력 테스트를 마치고 작동 가능한 상태임
– 계측기의 사양이 정확하며 조정이 완료됨
– 센서와 변환기가 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 분석 장비가 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 컴퓨터 제어 시스템의 프로그램 소프트웨어가 하드카피로 보관됨
– 소프트웨어의 백업이 준비되어 있음
– 계측기가 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 컨트롤러가 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 측정 계측기와 계기판이 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 제어 밸브와 조절기 등이 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 경보 및 알람 장비가 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 전력 공급 및 관련 장비가 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 가스 밀봉 청소 시스템이 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 각 구성요소와 컨트롤러 등에 대한 기록이 작성되어 있음
– 가열 및 환기 시스템이 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 오염 방지 및 환경 보호 장치가 올바르게 설치되고 테스트가 완료됨
– 모든 제어 밸브의 계측기 공기 공급 문제가 확인되었음
– 설치된 장비가 설계 요구사항(크기, 매체, 온도, 압력)을 충족함
– 기계적 보호 조치가 마련되어 있음
– 장비가 쉽게 접근할 수 있으며 충분한 지지가 제공됨
– 계측기에 접근하는 길이 원활함
– 계측기 유지보수 교육이 완료됨
– 공정 운영 교육이 완료됨
– 제어 회로의 미세 조정이 완료됨
– 제어 회로도가 업데이트됨
– 계측기 컨트롤러, 밸브 등에 대한 기술 자료가 작성되어 있음
– 시스템의 반응이 요구사항을 충족함
– 시스템의 운영 제어 성능이 요구사항을 충족함
– 시스템의 경보 기능이 요구사항을 충족함
– 주정지 시스템의 작동이 요구사항을 충족함
– 비상정지 시스템의 작동이 요구사항을 충족함
– 설치/장비 변경 사항을 반영하여 프로젝트 도면이 업데이트됨
– 계측기 단위의 변경 사항을 반영한 기록이 수정됨
– 경고나 지시사항이 규정에 따라 표시됨
– 회전 장비의 진동 측정 장치(경보, 자동 정지 기능 포함)가 올바르게 설치됨
– 계측기에는 번호와 등급 등의 정보가 표시됨
– 계측기 유지보수에 관한 상세한 문서가 작성되어 있음
– 계측기의 확장 및 개조에 관한 상세한 문서가 작성되어 있음
– 새로운 계측기와 컨트롤러의 정기적인 유지보수 및 교정에 관한 매뉴얼이 업데이트됨
– 새로운 경보 및 연동 시스템의 정기적인 유지보수, 검사 및 교정에 관한 매뉴얼이 업데이트됨
– 안전 연동 기능이 정상적으로 작동함
– PM 계획에 사용되는 연동 기능에 관한 기록이 준비되어 있음
– 장비의 경보 및 계기판이 테스트를 거쳤음