소방탱크의 액위 계산에 관하여
Thread Content
제게는 높이 8m인 소화탱크가 두 대 있습니다. 탱크 바닥에 단일 플랜지형 유량 센서가 설치되어 있으며, 유량이 7.2m일 때 경보가 울리도록 하고 7.35m일 때는 과압 경보가 울리도록 설정해야 합니다. 그래서 저는 유량 센서의 측정 범위를 72KPa~73.5KPa로 설정했습니다. 전문가 여러분의 의견을 듣고 싶습니다.송신기는 단플랜지 차압식 유위 송신기입니다.저압단은 대기에 연결됨.◆ 계측기의 측정 범위: △P = ρ×g×H0
◆ 오일레벨이 0일 때: 실제 액체 레벨 H = 0이며, 압력 변환기의 압력 P도 0입니다.
◆ 액체 레벨이 최대일 때: 실제 액체 레벨 H = H0이며, 압력 변환기의 압력 P는 ρ×g×H0가 됩니다. 따라서 단일 플랜지형 레벨 변환기의 측정 범위는 0~ρ×g×H0가 됩니다.
◆ 단일 플랜지형 레벨 변환기 PT와 하부 플랜지 A가 같은 높이에 있을 경우, 주문 시 지정된 측정 범위인 △P = ρ×g×H0 그대로 사용하면 되며, 측정 범위를 조정할 필요가 없습니다. 단플랜지형 유량 센서 yunrun.com.cn/product/809.html 2. 단플랜지형 유량 센서의 양방향 이동 시나리오 단플랜지형 유량 센서는 열린 용기의 유량 측정에만 사용될 수 있습니다. 변동 가능한 액체의 높이가 단일 플랜지형 액위 센서 PT의 설치 높이보다 높을 경우:
◆ 계측기 주문 시의 범위: △P = 0 ~ ρ×g×H0
◆ 액체가 없는 상태에서: 실제 액체 높이 H0 = 0이며, 단일 플랜지형 액위 센서의 압력 P = ρ×g×H1
◆ 액체가 가득 찬 상태에서: 실제 액체 높이 H = H0 + H1이며, 압력 센서의 압력 P = ρ×g×H0 + ρ×g×H1입니다. 따라서 정방향으로 조정된 후의 단일 플랜지형 액위 센서의 측정 범위는 ρ×g×H1부터 ρ×g×H0 + ρ×g×H1까지가 됩니다.
◆ 변동 가능한 최저 액체 높이가 단일 플랜지형 액위 센서 PT의 설치 높이보다 높을 경우, 주문 시의 범위는 △P = 0 ~ ρ×g×H0가 되며, 단일 플랜지형 액위 센서는 ρ×g×H1만큼 정방향으로 조정되어야 합니다.정이동 후 단플랜지형 레벨 트랜스미터의 4-20mA 출력 신호는 변화하는 액체의 높이(ρ×g×H0)에 해당하며, 열린 용기 내의 실제 액체 높이와는 다릅니다.만약 사용자가 열린 용기의 실제 액면 높이를 표시하고자 한다면, 액면 표시 장치나 DCS에 변하지 않는 액면 높이 값(ρ×g×H1)을 추가해 주어야 합니다. 즉, 실제 액면 높이 = ρ×g×H0 + ρ×g×H1입니다