HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

소방탱크의 액위 계산에 관하여

2020-08-24View Original

Thread Content

제게는 높이 8m인 소화탱크가 두 대 있습니다. 탱크 바닥에 단일 플랜지형 유량 센서가 설치되어 있으며, 유량이 7.2m일 때 경보가 울리도록 하고 7.35m일 때는 과압 경보가 울리도록 설정해야 합니다. 그래서 저는 유량 센서의 측정 범위를 72KPa~73.5KPa로 설정했습니다. 전문가 여러분의 의견을 듣고 싶습니다.송신기는 단플랜지 차압식 유위 송신기입니다.저압단은 대기에 연결됨.
Reply #22020-08-25
소방탱크 꼭대기에는 대기와 연결되는 구멍이 있어야 해!H=P/밀도*g, 정확하게 말하면 g는 9.8로 계산해도 되고 10으로 해도 상관없어요. 논의할 필요는 없습니다
Reply #32020-08-25
소방탱크에는 대기와 연결되는 구멍이 있습니다.
Reply #42020-08-25
:핸드셰이크라면 문제없어요
Reply #52020-08-25
낮게 신고해도 7.2미터?고보고는 7.35미터에 불과하고, 유량 제어 범위는 0.15미터인가요?설정을 해도 나는 취했어.
Reply #62020-08-25
액위 높이는 발주자의 요구사항입니다.
Reply #72020-08-26
이런 식으로 하는 건 처음 봐요. 경찰에 신고하는 것과 측정 범위가 무슨 상관이 있나요?경보는 제어 시스템의 역할이 아니에요. 범위를 변경하면 정확하게 측정될까요?
Reply #82020-08-26
측정 범위에 맞게 정격을 설정해야지, 알람 범위에 맞춰서는 안 되겠죠?
Reply #92020-08-26
측정 범위에 맞게 정격을 설정해야지, 알람 범위에 맞춰서는 안 되겠죠?
Reply #102020-08-26
단플랜지형 레벨 트랜스미터의 이전 및 정격에 관하여 1. 단플랜지형 레벨 트랜스미터를 이전하지 않는 경우. 단플랜지형 레벨 변환기는 개방형 용기의 레벨 측정에만 사용할 수 있습니다. 단일 플랜지형 레벨 변환기 PT와 하부 플랜지 A가 같은 높이에 있을 때:
◆ 계측기의 측정 범위: △P = ρ×g×H0
◆ 오일레벨이 0일 때: 실제 액체 레벨 H = 0이며, 압력 변환기의 압력 P도 0입니다.
◆ 액체 레벨이 최대일 때: 실제 액체 레벨 H = H0이며, 압력 변환기의 압력 P는 ρ×g×H0가 됩니다. 따라서 단일 플랜지형 레벨 변환기의 측정 범위는 0~ρ×g×H0가 됩니다.
◆ 단일 플랜지형 레벨 변환기 PT와 하부 플랜지 A가 같은 높이에 있을 경우, 주문 시 지정된 측정 범위인 △P = ρ×g×H0 그대로 사용하면 되며, 측정 범위를 조정할 필요가 없습니다. 단플랜지형 유량 센서 yunrun.com.cn/product/809.html 2. 단플랜지형 유량 센서의 양방향 이동 시나리오 단플랜지형 유량 센서는 열린 용기의 유량 측정에만 사용될 수 있습니다. 변동 가능한 액체의 높이가 단일 플랜지형 액위 센서 PT의 설치 높이보다 높을 경우:
◆ 계측기 주문 시의 범위: △P = 0 ~ ρ×g×H0
◆ 액체가 없는 상태에서: 실제 액체 높이 H0 = 0이며, 단일 플랜지형 액위 센서의 압력 P = ρ×g×H1
◆ 액체가 가득 찬 상태에서: 실제 액체 높이 H = H0 + H1이며, 압력 센서의 압력 P = ρ×g×H0 + ρ×g×H1입니다. 따라서 정방향으로 조정된 후의 단일 플랜지형 액위 센서의 측정 범위는 ρ×g×H1부터 ρ×g×H0 + ρ×g×H1까지가 됩니다.
◆ 변동 가능한 최저 액체 높이가 단일 플랜지형 액위 센서 PT의 설치 높이보다 높을 경우, 주문 시의 범위는 △P = 0 ~ ρ×g×H0가 되며, 단일 플랜지형 액위 센서는 ρ×g×H1만큼 정방향으로 조정되어야 합니다.정이동 후 단플랜지형 레벨 트랜스미터의 4-20mA 출력 신호는 변화하는 액체의 높이(ρ×g×H0)에 해당하며, 열린 용기 내의 실제 액체 높이와는 다릅니다.만약 사용자가 열린 용기의 실제 액면 높이를 표시하고자 한다면, 액면 표시 장치나 DCS에 변하지 않는 액면 높이 값(ρ×g×H1)을 추가해 주어야 합니다. 즉, 실제 액면 높이 = ρ×g×H0 + ρ×g×H1입니다
Reply #112020-08-26
알려주셔서 감사합니다. 수정했으며, 많은 도움이 되었습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.