현장용 압력계와 압력 변환기는 하나의 압력 측정점을 사용할 수 있나요?어떤 표준 규격에 명시되어 있나요?감사합니다
물론 안 됩니다. P4 포트가 막히거나 원활하게 작동하지 않으면, 두 압력 값 모두 잘못 표시됩니다!이 그림을 보니 수정도 쉬울 것 같습니다. (6)번 포트의 밸브 뒤에 하나의 밸브를 더 추가한 다음, (6)번 포트의 플랜지 뒤에 현장용 압력계를 설치하면 됩니다.
이 게시글은 마지막으로 지GE가 2020-8-26 08:15에 수정했습니다.
1. SHT 3184-2017 석유화학 공장의 탱크 구역 자동화 시스템 설계 규격
2. GBT 50770-2013 석유화학 공장의 안전 계측 시스템 설계 규격
동일한 데이터 수집 포트를 사용하지 않는 것은, 인터페이스가 막히거나 기타 원인으로 인해 계측기들이 동시에 고장 나는 것을 방지하기 위함입니다. 이를 통해 공정 파라미터에 대한 모니터링이 가능해집니다.
그 규격에서 금지되어 있다는 내용은 보지 못했습니다. 실제로 많은 설계사무소나 현장에서도 이런 방식으로 사용하고 있습니다. 물론 분리할 수 있다면 가장 좋겠지만, 일부 장비나 반응기/탱크에는 계측기를 연결할 수 있는 포트가 하나뿐이라 어쩔 수 없이 이런 방식을 사용해야 합니다. 본 적 있는 규격에 따르면 SIL 등급은 1등급이며(2등급은 기억나지 않음), SIS의 압력 측정 지점은 DCS의 압력 측정 지점과 분리하여 설정하는 것이 바람직합니다
실제 생산에서는 하나의 입구만 사용하므로 별도의 루트 밸브가 필요합니다.장비의 개구부를 과도하게 만들지 마십시오.
방공밸브는 평소에 자주 사용되나요? 반응기에는 어떤 매체가 들어 있나요? 현장에서 직접 방출해도 괜찮나요? 배기구를 차지하고 있지 않아요!평소에 잘 사용하지 않는 배기구에 여기에 밸브와 압력계를 달고, 또 다른 구멍을 연결해 배기구로 사용하는 것은 왜 안 되는 걸까요?
이건 알고 있어요. 하나는 용기의 설계 규격이고, 다른 하나는 안전 연동 계측기의 규격인데, 그건 안 됩니다.하지만 일반적인 압력 파이프라인이나 장비는 이렇게 할 수 있을까요?
가능해요, 하지만 따로 하는 게 가장 좋아요.
6구짜리 설계는 가동 시작/중단 시나 교체 시에 공기를 빼내기 위한 것으로, 드레인의 역할과 유사하며, 정상 생산 시에는 블라인드 플레이트가 있습니다.그러니 너무 신경 쓸 필요 없어요. 모두가 정상적인 방출 과정에서는 플레임을 연결해야 한다는 걸 알고 있으니까요. 현장에 압력계를 설치할 수 있는지에 대해서는, 생산 과정에서는 전혀 문제가 없습니다. 다만 공장의 공정실과 안전환경부서가 동의해 주느냐가 관건입니다.
하나의 측정점을 사용할지 여부에 대해서는 이 규격에서 구체적인 요구사항이 정해져 있지 않습니다. 때로는 하나의 측정점에 2개의 계측기를 연결할 수도 있고, 또 다른 경우에는 별도의 측정점이 필요하다고 요구되기도 합니다.
이렇게 할 수 있습니다. 공장들도 실제로는 이렇게 하고 있습니다.꼭 따지자면, 그러면 안 됩니다.
안 됩니다. 압력용기 규격에 규정되어 있습니다