정상적인 경우에는 밸브 위치 스위치의 전원을 끄면 바로 측정할 수 있습니다. 그렇다면 운전 중에는 전원을 끌 수 없는 밸브 위치 스위치는 어떻게 멀티미터로 측정해야 할까요?
Reply #22020-08-26
가장 좋은 방법은 변송기 사용 설명서를 확인하는 것입니다.
Reply #32020-08-27
밸브 위치 스위치는 일반적으로 상시 개방형이며, 즉 접촉될 때 닫힙니다.리레이가 내장된 밸브 위치 스위치의 경우, 리레이의 우선 원칙과 고장 안전성을 고려하여 일반적으로 폐쇄형을 사용하며, 접촉 시에는 차단됩니다.밸브 위치 스위치는 일반적으로 접촉식과 근접식이 있습니다. 일반적인 경우를 예로 들면, 접촉식 리미트 스위치의 건식 접점은 저항을 측정할 수 있으며, 닫혀 있을 때 저항은 약 0입니다. 습식 접점은 전압을 측정할 수 있으며, 닫혀 있을 때는 전압이 없습니다. 근접형 리미트 스위치의 경우, 그 종류와 해당 안전 게이트의 유형에 따라 전류 신호를 측정해야 합니다. 밸브 포지션 트랜스미터는 조절 밸브가 자동 모드가 아닌 상태에서 전류 신호를 측정할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.