온도 트랜스미터의 회로 테스트 문제에 대하여

2020-08-27View Original

Thread Content

온도 전송기의 회로 테스트를 할 때, 구체적인 단계는 무엇인가요?
Reply #22020-08-27
간단히는 저항 박스를 온도 변화 센서에 연결한 뒤, 회로에서 표시되는 온도가 정확한지 확인하면 됩니다.
Reply #32020-08-27
온도 변환기란 열저항의 저항 신호나 열전대의 전압 신호를 4-20mA로 변환해주는 장치입니다. 여기서 말하는 회로 테스트란 DCS에서 온도 변환기까지인가, 아니면 센서에서 온도 변환기까지인가, 혹은 전체 회로를 의미하는 것인가요?
Reply #42020-08-27
당신이 말하는 것은 통합형 온도 변환기인가요? 온도 변환기 아래에 있는 열저항체나 열전대는 이미 연결되어 있습니다.제대로 연결되었다면, 핸드헬드 기기를 사용할 수 있습니다(Heart 기능이 있는 기기를 사용하고, Heart 프로토콜을 지원하는 기기를 쓰는 것이 좋습니다. 그렇지 않은 경우에는 신호 발생기를 이용해 신호를 보내주면 됩니다). 만약 온도 변환기의 끝단에 열저항체나 열전대가 연결되어 있지 않다면, 저항 상자를 추가하여 온도 변환기에 신호를 전달해 주어야 합니다. 그런 다음 PT100 또는 PT1000에 따라(온도 변환기의 설정에 따라) 저항값을 조절해 주면 됩니다.
Reply #52020-08-30
온도 변환기 회로는 온도 측정 소자(열전대 또는 열저항체), 온도 변환기 본체, 전력 공급 및 주변 장치(안전 게이트 등), 단자 및 회로로 구성됩니다.먼저 전원 공급 및 연결 상태를 확인한 다음, 온도 측정 소자를 점검하고, 마지막으로 온도 변화 및 설정을 확인합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.