밸브 주기적 변동

2020-08-31View Original

Thread Content

액위 제어 밸브가 기본적으로 30분 정도마다 한 번씩 변동하는데, 혹시 원인을 아시는 분 계신가요? 분홍색 밸브 위치, 파란색 액위
Reply #22020-08-31
액위와 밸브의 자동 제어인가요?이런 상황에서 자동 모드로 설정하면, 변동 후 밸브가 자동으로 원위치로 돌아가는 것은 PID와는 관련이 없습니다.추정 원인 1. 공정 조건이 30분 동안 갑자기 크게 변동한 것은 아닌가;2. 밸브 AI 출력 카드에 문제가 있는지 확인하기;3. 설정에 특정한 계산 방법이 있나요?구성을 확인해 봐야 해요;4. 현장의 밸브에 문제가 있는지, 그리고 액추에이터의 상태를 점검합니다
Reply #32020-08-31
물자란 무엇인가?밸브 개도와 액위 변화는 상관관계가 있으며, 유체의 밀도에 주기적인 변화가 있어 그로 인한 것인지 고려해야 합니다.
Reply #42020-08-31
어떤 공정 흐름의 유위 제어든 간에, 단지 간섭이 발생했을 뿐이에요
Reply #52020-08-31
이 게시글은 마지막으로 CHANGBAISHI가 2020-8-31 10:35에 수정 및 추가했습니다. 압력 측정용 파이프 밸브에 누출이나 막힘 현상이 있는지 확인해 보세요. 가능하다면, 정압계와 부압계의 파이프에 공기를 불어넣어 보거나 반대 방향으로 공기를 불어넣었을 때 어떤 반응이 나타나는지 살펴보세요.증상이 짧은 시간 안에 사라진다면, 누수나 막힘과 관련이 있을 수 있습니다.오오, 현장의 실제 밸브 작동 상태도 확인해봐야 해요. 끼어 있는 부분이 없는지, 또는 제어실과 일치하지 않는 현상이 있는지 말이에요.
Reply #62020-09-01
두 가지 방법으로 점검할 것을 권장합니다: 1. 제어밸브를 수동 모드로 전환하여 고정된 개도를 설정한 뒤 계속 관찰하여 해당 현상이 여전히 발생하는지 확인합니다;2. 현장에서 밸브의 실제 작동 상태를 좀 더 오래 관찰하고, 제어실과 비교하여 밸브 위치가 일치하는지 확인해야 합니다.그 다음 실제 상황에 따라 구체적으로 원인을 찾아봅니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.