공정공학 지역 – 계측 자동제어 버전 – 매일 한 문제 – 2020-08-31일자 문제 토론 주제: 221. 조절밸브의 기개형, 기단형을 결정하는 원칙들은 무엇인가?
Reply #22020-08-31
선정 원칙: 주로 생산 안전을 고려하여, 신호 압력이 중단될 때 장비가 손상되거나 작업자가 다치는 것을 방지하는 것을 원칙으로 합니다. 예: 가압 기화된 산소가 용광로 조절 밸브로 들어갈 때는 가스 온 밸브를 사용해야 합니다.조절기에 고장이 발생하거나 계측용 공기가 차단될 경우, 산소 조절 밸브는 닫힌 상태를 유지하여 용광로로 들어가는 산소를 차단해야 합니다.증기 밸브가 닫혀 있음에도 산소 밸브가 열려 있어로 온도가 급격히 상승하고 장비가 손상되는 것을 방지하기 위함입니다.
Reply #32020-08-31
1. 안전 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃은 경우, 인명 안전, 생산 안전, 설비 안전 요소를 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)하도록 결정한다; 2. 제품 품질 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 제품 품질 요소를 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)하도록 결정한다; 3. 소비 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 에너지와 자재의 소비 요인을 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)할지 결정한다; 4. 매체 상태 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 결정화, 응결, 증발, 변성 등과 같은 매체의 상태를 고려하여, 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리는지(기압에 의해 닫히거나 고장으로 인해 열림) 아니면 완전히 닫히는지(기압에 의해 열리거나 고장으로 인해 닫힘)를 판단합니다.
Reply #42020-08-31
1. 원칙 2113: 기를 열거나 닫는 선택 원칙은 안전상의 필요에 따른 것입니다. 52614102 2. 규정: 가스 1653의 개방과 차단은 버전 사고 차단 및 사고 개방 권한이라고도 합니다.이제 이해하기 쉬워요.사고가 발생했을 때, 즉 가스 공급이 중단될 때, 안전 측면에서 보면 조절 밸브를 닫는 것이 더 안전하므로, 사고 시 자동으로 닫히는 방식, 즉 가스가 있을 때는 열리고 가스가 없을 때는 닫히는 방식을 선택합니다. 3. 공압 조절밸브는 공압 작동형과 공압 차단형 두 가지로 나뉩니다.가스 개방형 조절밸브는 멤브레인 위의 공기 압력이 증가하면 밸브가 더욱 열리는 방향으로 작동하며, 입력된 공기 압력이 상한에 도달하면 밸브는 완전히 열린 상태가 됩니다.반대로, 공기 압력이 낮아지면 밸브는 닫히는 방향으로 작동하며, 공기가 공급되지 않으면 밸브는 완전히 닫힙니다.
Reply #52020-08-31
1. 안전 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어밸브가 신호를 잃은 경우, 인명 안전, 생산 안전, 장비 안전을 고려하여 이러한 상황에서 제어밸브를 전개 상태(공기 차단 또는 고장 시 개방)로 하거나 전폐 상태(공기 공급 또는 고장 시 폐쇄)로 유지하도록 결정합니다; 2. 제품 품질 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 제품 품질을 보장하기 위해 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리도록(공기 차단 또는 고장 시 열림) 하거나 완전히 닫히도록(공기 개방 또는 고장 시 닫힘) 해야 합니다; 3. 소비 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃은 경우, 에너지와 자재의 소비 요인을 고려하여 해당 상태에서 제어 밸브를 전개 상태(가스 차단 또는 고장 시 개방)로 하거나 전폐 상태(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)로 유지할지 결정합니다; 4. 매체 상태 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 결정화, 응축, 증발, 변성 등과 같은 매체의 상태를 고려하여, 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리는지(가스 차단 또는 고장 시 열림) 아니면 완전히 닫히는지(가스 개방 또는 고장 시 닫힘)를 판단합니다.
Reply #62020-08-31
공정 요구 사항 안전 측면 고려
Reply #72020-08-31
왔어요, 왔어요. 매일 학습*체크인
Reply #82020-08-31
1. 안전 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃은 경우, 인명 안전, 생산 안전, 설비 안전 요소를 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)하도록 결정한다; 2. 제품 품질 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 제품 품질 요소를 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)하도록 결정한다; 3. 소비 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 에너지와 자재의 소비 요인을 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)할지 결정한다; 4. 매체 상태 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 결정화, 응결, 증발, 변성 등과 같은 매체의 상태를 고려하여, 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리는지(기압에 의해 닫히거나 고장으로 인해 열림) 아니면 완전히 닫히는지(기압에 의해 열리거나 고장으로 인해 닫힘)를 판단합니다.
Reply #92020-08-31
제어밸브의 개방/폐쇄 작동 방식 선택 시, 사고가 발생했을 때 공정 장치는 가능한 한 안전한 상태를 유지해야 합니다.공압 조절밸브는 공압 작동형과 공압 차단형 두 가지로 나뉩니다.가스 개방형 조절밸브는 멤브레인 위의 공기 압력이 증가하면 밸브가 더욱 열리는 방향으로 작동하며, 입력된 공기 압력이 상한에 도달하면 밸브는 완전히 열린 상태가 됩니다.반대로, 공기 압력이 낮아지면 밸브는 닫히는 방향으로 작동하며, 공기가 공급되지 않으면 밸브는 완전히 닫힙니다.
Reply #102020-08-31
원칙: 신호 압력이 차단될 때에는 공정 장비와 생산의 안전을 보장해야 한다.
Reply #112020-08-31
1. 안전 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃은 경우, 인명 안전, 생산 안전, 설비 안전 요소를 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)하도록 결정한다; 2. 제품 품질 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 제품 품질 요소를 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)하도록 결정한다; 3. 소비 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 에너지와 자재의 소비 요인을 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)할지 결정한다; 4. 매체 상태 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 결정화, 응결, 증발, 변성 등과 같은 매체의 상태를 고려하여, 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리는지(기압에 의해 닫히거나 고장으로 인해 열림) 아니면 완전히 닫히는지(기압에 의해 열리거나 고장으로 인해 닫힘)를 판단합니다.
Reply #122020-08-31
1. 안전 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃은 경우, 인명 안전, 생산 안전, 설비 안전 요소를 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)하도록 결정한다; 2. 제품 품질 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 제품 품질 요소를 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)하도록 결정한다; 3. 소비 원칙 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 에너지와 자재의 소비 요인을 고려하여 이 상태에서 제어 밸브를 전개(가스 차단 또는 고장 시 개방)하거나 전폐(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)할지 결정한다; 4. 매체 상태 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 결정화, 응결, 증발, 변성 등과 같은 매체의 상태를 고려하여, 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리는지(기압에 의해 닫히거나 고장으로 인해 열림) 아니면 완전히 닫히는지(기압에 의해 열리거나 고장으로 인해 닫힘)를 판단합니다.
Reply #132020-08-31
선정 원칙: 주로 생산 안전을 고려하여, 신호 압력이 중단될 때 장비가 손상되거나 작업자가 다치는 것을 방지하는 것을 원칙으로 합니다. 예: 가압 기화된 산소가 용광로 조절 밸브로 들어갈 때는 가스 온 밸브를 사용해야 합니다.조절기에 고장이 발생하거나 계측용 공기가 차단될 경우, 산소 조절 밸브는 닫힌 상태를 유지하여 용광로로 들어가는 산소를 차단해야 합니다.증기 밸브가 닫혀 있음에도 산소 밸브가 열려 있어로 온도가 급격히 상승하고 장비가 손상되는 것을 방지하기 위함입니다.
Reply #142020-09-01
1. 안전 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어밸브가 신호를 잃은 경우, 인명 안전, 생산 안전, 장비 안전을 고려하여 이러한 상황에서 제어밸브를 전개 상태(공기 차단 또는 고장 시 개방)로 하거나 전폐 상태(공기 공급 또는 고장 시 폐쇄)로 유지하도록 결정합니다; 2. 제품 품질 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 제품 품질을 보장하기 위해 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리도록(공기 차단 또는 고장 시 열림) 하거나 완전히 닫히도록(공기 개방 또는 고장 시 닫힘) 해야 합니다; 3. 소비 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃은 경우, 에너지와 자재의 소비 요인을 고려하여 해당 상태에서 제어 밸브를 전개 상태(가스 차단 또는 고장 시 개방)로 하거나 전폐 상태(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)로 유지할지 결정합니다; 4. 매체 상태 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 결정화, 응축, 증발, 변성 등과 같은 매체의 상태를 고려하여, 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리는지(가스 차단 또는 고장 시 열림) 아니면 완전히 닫히는지(가스 개방 또는 고장 시 닫힘)를 판단합니다.
Reply #152020-09-04
1. 안전 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어밸브가 신호를 잃은 경우, 인명 안전, 생산 안전, 장비 안전을 고려하여 이러한 상황에서 제어밸브를 전개 상태(공기 차단 또는 고장 시 개방)로 하거나 전폐 상태(공기 공급 또는 고장 시 폐쇄)로 유지하도록 결정합니다; 2. 제품 품질 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 제품 품질을 보장하기 위해 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리도록(공기 차단 또는 고장 시 열림) 하거나 완전히 닫히도록(공기 개방 또는 고장 시 닫힘) 해야 합니다; 3. 소비 원칙 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃은 경우, 에너지와 자재의 소비 요인을 고려하여 해당 상태에서 제어 밸브를 전개 상태(가스 차단 또는 고장 시 개방)로 하거나 전폐 상태(가스 개방 또는 고장 시 폐쇄)로 유지할지 결정합니다; 4. 매체 상태 ? ? 고장으로 인해 제어 밸브가 신호를 잃었을 때, 결정화, 응축, 증발, 변성 등과 같은 매체의 상태를 고려하여, 이러한 상황에서 제어 밸브가 완전히 열리는지(가스 차단 또는 고장 시 열림) 아니면 완전히 닫히는지(가스 개방 또는 고장 시 닫힘)를 판단합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.