HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

공정공학 지구-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-09-01문제

2020-09-01View Original

Thread Content

공정공학 지역-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-09-01문제 토론 문제: 222, 일체형 온도 변환기(열전대형)를 이용한 온도 측정 시, 이와 DCS 사이에는 어떤 전선을 사용해야 하나?
Reply #22020-09-01
우리는 3선식을 사용하며, 1개의 코어를 예비로 남겨두고 실제로는 2선식으로도 충분합니다(신입이 조심스럽게 말하는 거예요 ㅋㅋ)
Reply #32020-09-01
2선식을 채택하며, 일반 구리심선으로도 가능합니다
Reply #42020-09-01
삼핵(1.5X3, 1핵 예비) 차폐층이 있는 제어 케이블이면 됩니다.
Reply #52020-09-01
2핵심 차폐층이 있는 제어 케이블로 충분합니다.
Reply #62020-09-01
삼핵심(1.5X3, 1핵심 예비) 차폐층 포함
Reply #72020-09-02
2핵심의 동심 쉴드가 있는 신호 선.
Reply #82020-09-02
헤더부터 중간 접속함까지는 2×1.5 신호 케이블을 사용하며, 중간 접속함에서 DCS 터미널 캐비닛까지는 메인 케이블(8×2×1.5, 12×2×1.5, 16×2×1.5)을 사용합니다
Reply #92020-09-04
2*1.5 계측기 차폐 제어 케이블

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.