지금 보일러의 압력 변환기용 루트 밸브를 선택해야 하는데, 압력 측정 지점의 온도가 1000도가 넘습니다. 그렇다면 루트 밸브의 설계 온도도 1000도 이상이어야 하나요?만약 파이프라인 위라면, 이렇게 해야 하나요?
Reply #22020-09-01
어린애야, 너 이거 헛소리하는 거야?이론적으로는 고온 측에서 압력 측정 지점을 확인하려면 압력을 압력 변환기 위치로 보내주는 블로우어 장치를 설치해야 하며, 가동하기 전에 영점을 교정해 주면 됩니다.어떻게 생각해?
Reply #32020-09-01
블로우아웃 장치는 압력 변환기 위치에서 파이프나 장비 안으로 공기를 불어넣는 것이죠. 원칙적으로 이렇게 하면 장비나 파이프의 온도가 낮아집니다.배관 규격에 따르면 밸브는 배관의 설계 온도 이상이어야 합니다. 그렇다면 우리 화로 내부의 온도가 1000도가 넘는데, 제 루트 밸브도 그만한 온도를 견딜 수 있어야 하나요?
Reply #42020-09-01
맞는 말씀이세요. 하지만 루트 밸브는 일반적으로 장비와 파이프라인 근처에 위치합니다. 파이프라인 관련 규정에 따르면 밸브의 온도는 파이프라인의 설계 온도 이상이어야 합니다. 만약 파이프라인과 장비의 온도가 너무 높다면, 밸브를 조금 더 멀리 설치함으로써 사용되는 재료의 등급을 낮출 수 있지 않을까요?
Reply #52020-09-02
샘플을 채취해 측정하는 데 사용되는 가스는 1000도가 넘는 온도가 필요하지 않으며, 보통은 무생물인 가스입니다. 그곳에서 어떻게 1000도가 넘는 온도가 나올 수 있겠습니까?게다가 당신의 용광로 벽의 온도가 1000도가 넘을 리도 없잖아요.
Reply #62020-09-02
바보 같군, 루트 밸브는 자동 제어 설계 범위에 속하지 않아.
Reply #72020-09-02
네, 제 통제 범위 밖이에요. 하지만 파이프 쪽으로 가서 물어봤는데 아무도 대답하지 않았어요
Reply #82020-09-02
맞습니다. 로벽의 온도는 매우 낮아서 나오는 재료의 품질도 떨어지지만, 측정 지점의 온도는 높습니다. 그렇다면 높은 온도 기준으로 삼아야 할까요?또한, 용광로에서 나오는 파이프의 온도가 800도가 넘는데, 제 밸브도 800도 이상을 견뎌내야 하나요?다른 방법으로 온도를 낮출 수 있을까?
Reply #92020-09-02
루트 밸브의 위치는 온도가 그렇게 높지 않습니다. 용광로 안에는 내화 재료가 있으니까요. 루트 밸브가 있는 곳은 설비 외부에 해당하므로 주변 환경보다는 온도가 조금 더 높습니다. 게다가 요즘은 루트 밸브들이 모두 파이프라인 전문가들에 의해 설치되며, 계측기만 적절히 갖춰주면 됩니다
Reply #102020-09-02
이건 어렵지 않아요. 최악의 경우 밸브를 조금 더 멀리 빼내면 되고, 일반적인 밸브라면 문제없어요. 여기는 사각지대라서 고온이 들어올 수 없거든요.
Reply #112020-09-02
문제라고 생각하지 않아요. 1미터 떨어뜨리면 주변 온도와 같으니, 1미터는 필요 없을 수도 있고, 기껏해야 1미터 정도면 될 것 같아요.
Reply #122020-09-02
또한 트랜스미터는 압력 측정 지점보다 높은 곳에 있어야 하며, 수평 압력 전달관에는 일정한 경사가 있어 보통 단열 및 가열이 필요하지 않습니다.
Reply #132020-09-04
네, 압력 전달관 안의 물질들은 일반적으로 움직이지 않습니다. 오직 금속을 통해 열이 전달되기 때문에 온도는 분명히 빠르게 떨어집니다. 실제 현장에서 그 밸브가 있는 위치의 온도는 매우 낮습니다
Reply #142020-09-05
특별한 조치를 취할 필요는 없습니다. 고온에 견딜 수 있는 밸브를 선택하면 됩니다. 측정에 사용되는 고온 가스의 양도 많지 않으며, 보일러에서 벗어나면 금방 주변 환경의 영향으로 온도가 내려갑니다. 혹시라도 걱정된다면, 냉각판이 달린 밸브를 선택하는 것도 좋습니다
Reply #152020-09-07
당신이 말한 작동 조건은 제가 가지고 있는 작동 조건과 비슷합니다. 파이프 내부에서 1500도의 온도로 가스가 나오는데, 이 가스는 계측용 압력 전달관을 통해 외부로 빠져나옵니다. 그 후에는 공기를 주입하는 장치를 추가하여 압력 변환기의 제로점을 조정한 뒤 시스템에 투입합니다. 그러면 압력도 그리 높지 않아서 600mbar 정도밖에 되지 않습니다
Reply #162020-09-07
당신 쪽의 밸브는 한 번에 1500도 섭씨로 설계된 건가요?이 온도는 매우 높아서, 밸브를 고르기가 보통은 어려울 것 같아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.