피셔 위치er의 하드웨어 구조에서는, 전원 장치가 일반적으로 사용되는데, 소수의 스마트 밸브 위치er만이 4선식 또는 3선식으로 설계되어 있어 별도의 외부 전원이 필요하며, 전원 장치를 통해 외부 전압을 공급받도록 되어 있습니다.대부분의 스마트 밸브 포지셔너는 2선식 계측기로서, 제어 시스템과 계측기의 아날로그 제어 신호를 통해 동작 전원을 얻습니다. 이때 필요한 전원 변환 부분은 입력단에 병렬로 연결됩니다. 일반적으로는 정전압 다이오드를 사용하여 전압을 만든 뒤, 집적 회로를 이용해 인터페이스의 동작 전압과 출력 서브시스템에 필요한 구동 전압을 변환합니다.현장 버스 타입은 통신 인터페이스를 통해 연결되어 버스 네트워크로부터 전력을 공급받으며, 동시에 디지털 제어 신호를 수신합니다.여기서 입력 컴포넌트는 전류 제어 신호(입력된 설정값)와, 밸브 위치 센서가 제어 밸브의 이동 거리를 감지하여 보내는 피드백 신호를 연결하는 데 사용되며, 정위 제어라는 핵심 기능을 지원합니다. 피셔 포지셔너의 밸브 위치 피드백 신호는 제어 밸브의 밸브 스템(축)을 통해 피드백 로드와 같은 기계적 연결 부품을 거쳐 밸브 위치가 밸브 위치 센서로 전달됩니다. 측정에는 주로 접촉식 포텐셔미터나 슬라이딩 저항이 사용되며, 비접촉식으로는 홀 소자나 자기저항식 변위(각도) 센서가 사용됩니다.보조 입력 컴포넌트는 주요한 위치 제어 기능의 신호 입력과 구분하기 위해, 다른 보조 신호 입력들을 별도의 모듈로 분석하기 위한 것입니다.가스 공급 압력, 출력 드라이브 압력, 포지셔너 내부 온도 등과 같은 정보를 활용해 기능을 확장하고 예지적 유지보수를 수행할 수 있습니다. 또한, 외부 센서의 신호(패킹 누출 센서, 소음 센서, 압력 스위치 등)나 디지털 입력 신호도 받아들일 수 있습니다. 이러한 입력 컴포넌트들이 통합되어 데이터 처리 장치의 입력 인터페이스를 구성합니다. dvc6200을 설치할 때 반드시 주의해야 할 사항:   1. dvc6200을 조절할 때는 압력계를 참고하여 조절 너트를 원하는 압력 값까지 돌립니다.    2. dvc6200의 입구와 출구에는 일정한 직관 구간이 확보되어야 합니다(일반적으로는 입구 밸브 직경의 10배, 출구 밸브 직경의 5배). 또한 압력계, 체크밸브, 그리고 보조 라인을 설치하여 조절과 유지보수를 용이하게 해야 합니다.    3. dvc6200의 직경을 줄일 경우, 그 감소 폭은 너무 커서는 안 되며, 일반적으로 2-3을 초과해서는 안 됩니다. 공정상의 요구사항에 따라 직경을 줄일 때는 직선 구간이 가능한 한 길어야 합니다.    4. dvc6200의 주요 용도는, 제어되는 파라미터를 조정할 때 그 파라미터 자체를 변경하지 않고 조정하는 경우입니다.    5. dvc6200의 제어된 압력 값은, 선택된 압력 조절 범위의 상한값에 가까워지거나 그 값을 초과해서는 안 됩니다.I예 조건에 따라 일정한 균형을 유지해야 합니다.    6. 매체는 dvc6200에 표시된 화살표 방향으로 흐러야 합니다.I 공정 중에는 매체의 역류가 허용되지 않습니다.    7. 실내에 천연가스와 같은 가연성·폭발성이 높은 기체를 설치할 때, 장소의 환기가 원활하지 않거나 누출 감지 장치가 없다면, 외부 압력 펌프를 실행 장치와 연동시켜 안전을 확보해야 합니다.(dvc6200이 상부 필름 커버 연결부에 연결된 후의 압력 조절, dvc6200이 하부 필름 커버 연결부에 연결되기 전의 압력 조절).    8. 필터는 DVC6200의 앞쪽에 설치해야 합니다. 설치할 공간이 없다면, 용접 찌꺼기나 기타 파이프 내부의 오물들이 DVC6200을 막아 손상이 생기는 것을 방지하기 위해 파이프를 깨끗이 청소해야 합니다.    9. 매체 온도가 80°C 미만일 때, dvc6200은 수직으로 또는 거꾸로 설치할 수 있습니다.매체 온도가 80°C를 초과할 경우, dvc6200을 거꾸로 설치해야 하며, 즉 밸브 본체는 열려 있고 액추에이터는 작동 상태가 되어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.