HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

공정공학 지구-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-09-02문제

2020-09-02View Original

Thread Content

공정공학 지구-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-09-02문제 토론 문제: 223, 열전대의 접지형과 비접지형은 무엇이 다른가?
Reply #22020-09-02
열전대의 발열단이 보호 튜브의 벽과 접촉하는 경우(즉, 접지된 상태), 보호 튜브와는 거의 접촉하지 않으므로 측정 지연이 훨씬 줄어듭니다. 또한 간섭도 줄어들어 측정의 신뢰성과 정확도가 향상됩니다. 하지만 열전대의 작동단(발열단)이 접지될 수 있는지는, 2차 계측기의 입력 회로 구조에 따라 달라집니다. 열전대의 발열단을 접지하려면, 2차 계측기의 입력 회로와 열전대의 발열단이 공통된 접지점을 가지면 안 됩니다.
Reply #32020-09-02
열전대의 발열단이 보호 튜브의 벽과 접촉하는 경우(즉, 접지된 상태), 보호 튜브와는 거의 접촉하지 않으므로 측정 지연이 훨씬 줄어듭니다. 또한 간섭도 줄어들어 측정의 신뢰성과 정확도가 향상됩니다. 하지만 열전대의 작동단(발열단)이 접지될 수 있는지는, 2차 계측기의 입력 회로 구조에 따라 달라집니다. 열전대의 발열단을 접지하려면, 2차 계측기의 입력 회로와 열전대의 발열단이 공통된 접지점을 가지면 안 됩니다.
Reply #42020-09-02
주로 내부 구조상의 차이입니다: 열전대 접지형 보호관과 열전대가 서로 연결되어 있으며, 열전대는 온도 측정 접점의 보호관 앞단에 연결됩니다;응답 속도는 빠르지만, 방해 요소의 영향을 쉽게 받습니다;높은 생산성, 저비용: 써모커플 비접지형 보호관이 써모커플과 절연되며, 온도 측정 단자와 보호관도 완전히 절연됨;접지형에 비해 응답이 떨어지지만, 간섭의 영향을 받기 어렵다;보통 이 유형을 사용합니다.
Reply #52020-09-02
주로 내부 구조상의 차이입니다: 열전대 접지형 보호관과 열전대가 서로 연결되어 있으며, 열전대는 온도 측정 접점의 보호관 앞단에 연결됩니다;응답 속도는 빠르지만, 방해 요소의 영향을 쉽게 받습니다;높은 생산성, 저비용: 써모커플 비접지형 보호관이 써모커플과 절연되며, 온도 측정 단자와 보호관도 완전히 절연됨;접지형에 비해 응답이 떨어지지만, 간섭의 영향을 받기 어렵다;보통 이 유형을 사용합니다.
Reply #62020-09-02
10시간 전에 게시됨 | 해당 작성자의 글만 보기. 열전대의 발열단이 보호관의 벽면과 접촉하면(즉, 접지되는 경우), 보호관과의 접촉이 적어져 측정 지연이 훨씬 줄어듭니다. 또한 간섭도 줄어들어 측정의 신뢰성과 정확도가 향상됩니다. 하지만 열전대의 발열단이 접지될 수 있는지는, 2차 계측기의 입력 회로 구조에 따라 달라집니다. 열전대의 발열단을 접지하려면, 2차 계측기의 입력 회로와 열전대의 발열단이 공통된 접지점을 가지면 안 됩니다
Reply #72020-09-02
열전대의 발열단이 보호 튜브의 벽과 접촉하는 경우(즉, 접지된 상태), 보호 튜브와는 거의 접촉하지 않으므로 측정 지연이 훨씬 줄어듭니다. 또한 간섭도 줄어들어 측정의 신뢰성과 정확도가 향상됩니다. 하지만 열전대의 작동단(발열단)이 접지될 수 있는지는, 2차 계측기의 입력 회로 구조에 따라 달라집니다. 열전대의 발열단을 접지하려면, 2차 계측기의 입력 회로와 열전대의 발열단이 공통된 접지점을 가지면 안 됩니다.
Reply #82020-09-03
열전대의 발열단이 보호 튜브의 벽과 접촉하는 경우(즉, 접지된 상태), 보호 튜브와는 거의 접촉하지 않으므로 측정 지연이 훨씬 줄어듭니다. 또한 간섭도 줄어들어 측정의 신뢰성과 정확도가 향상됩니다. 하지만 열전대의 작동단(발열단)이 접지될 수 있는지는, 2차 계측기의 입력 회로 구조에 따라 달라집니다. 열전대의 발열단을 접지하려면, 2차 계측기의 입력 회로와 열전대의 발열단이 공통된 접지점을 가지면 안 됩니다.
Reply #92020-09-03
열전대의 발열단이 보호 튜브의 벽과 접촉하는 경우(즉, 접지된 상태), 보호 튜브와는 거의 접촉하지 않으므로 측정 지연이 훨씬 줄어듭니다. 또한 간섭도 줄어들어 측정의 신뢰성과 정확도가 향상됩니다. 하지만 열전대의 작동단(발열단)이 접지될 수 있는지는, 2차 계측기의 입력 회로 구조에 따라 달라집니다. 열전대의 발열단을 접지하려면, 2차 계측기의 입력 회로와 열전대의 발열단이 공통된 접지점을 가지면 안 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.