밸브 위치 스위치 Namur와 SPDT의 차이점은 무엇인가요?

2020-09-03View Original

Thread Content

오늘 몇 가지 사양서를 봤는데, 리미트 스위치와 밸브 위치 스위치가 같은 것인지 잘 이해가 안 되고, Namur와 SPDT의 차이점도 궁금합니다.
Reply #22020-09-04
나뮈르는 미세 전류의 스위칭 신호입니다. 바이두에서 검색해보면 알 수 있습니다. SPDT에 대해서는 저도 잘 모릅니다
Reply #32020-09-04
SPDT는 단락식 듀얼 푸시풀이고, DPDT는 듀얼 브리지 푸시풀입니다
Reply #42020-09-04
나뮈르는 안전 게이트와 유사한 소전류 신호이며, SPDT는 건식 접점을 의미합니다. 나뮈르 스위치 자체에는 전류 제한 기능이 있지만, 일반적인 DCS DI 카드는 이 신호를 직접 받아들일 수 없습니다. 이 경우 아이솔레이션 게이트를 사용하여 변환해야 합니다
Reply #52020-09-04
나뮈르 리미트 스위치 신호는 제한 전류 신호로, 8V 전압에서 2.1mA 이하의 전류가 흐릅니다. 일반적으로 근접식 자기 스위치가 사용되며, 본안형입니다.SPDT는 기계식 접촉형 신호, 스위치 접점입니다.
Reply #62020-09-04
나뮈르 리미트 스위치 신호는 제한 전류 신호로, 8V 전압에서 2.1mA 이하의 전류가 흐릅니다. 일반적으로 근접식 자기 스위치가 사용되며, 본안형입니다.SPDT는 기계식 접촉형 신호, 스위치 접점입니다.
Reply #72020-09-04
이 게시글은 마지막으로 불의 춤_MY8cj가 2020-9-4 12:27에 수정했습니다. NAMUR(밸브의 개폐 위치)란 밸브의 개폐 위치가 독일의 NAMUR 표준을 준수한다는 의미입니다.SPDT*2의 의미는: 스위치가 한 세트의 【2개】 기계식 싱글 플레이트 듀얼 포지션 스위치라는 것입니다
Reply #82020-09-16
누머는 본안 신호이므로, 에너지를 줄이기 위해 안전 게이트를 통과하여 전압과 전류를 제한해야 합니다;SPDT는 기계식 접촉 스위치입니다
Reply #92020-09-17
NAMUR은 근접 스위치이며, SPDT는 미세 스위치입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.