2선식 현장 계측기의 한 선을 접지해도 신호에 영향이 있나요? (캐비닛 쪽에 사용되는 절연형 세이프가드)

2020-09-04View Original

Thread Content

제목 그대로입니다. 업계의 전문가들과 이 문제에 대해 논의하고 싶습니다. 즉, 절연형 세이프가드를 사용한 후 현장 계측기(2선식)에서 한 가닥의 선이 접지되는 경우, 4~20mA의 전류 신호에 영향을 미치나요?제가 직접 테스트해본 결과, 아무런 영향이 없었습니다. 즉, 캐비닛이 세이프가드 앞에 위치할 경우(세이프가드 뒤는 카드 장착부입니다), AI 입력단의 + 또는 - 단자를 전선으로 직접 접지 배선에 연결한 다음, 멀티미터로 입력 전류를 측정해 보았습니다. 또한 DCS 화면에서도 신호 상태를 확인해 보았는데, 전류에는 변화가 없었으며 신호도 정상적이었습니다.어떤 사람들은 신호가 지면에 영향을 줄 수 있다고 하는데, 어느 것이 맞는지 모르겠어요!?이론적으로는, 절연형 세이프가드의 출력단이 이미 지면과 분리되어 있기 때문에, 한 가닥의 선만으로는 회로가 형성되지 않습니다. 단지 접지점의 전압을 지면 레벨로 낮추는 역할만 할 뿐입니다. 회로가 형성되지 않는 이상, 전류가 분산되지는 않을 것입니다... 고수분들의 답변을 기대합니다!!!
Reply #22020-09-04
2선식 계측기, 2심 케이블, 전력 공급은 세이프가드에서 제공되는 건가요?만약 +단자가 직접 접지된다면, 전력은 그대로 땅으로 흘러 들어가게 되고, 계측기를 거치지는 않겠죠?;2선식 계측기 송신기에는 저항이 있습니다. 여기서 직접 접지해도 영향이 없어서 이상합니다. 무소실 정전류원이라면 영향이 없을 수도 있겠네요.우리는 평소 케이블이 브리지 캐리어 안에서 약간 찢어져서 금속과 닿으면 영향이 매우 큽니다.
Reply #32020-09-04
제 개인적인 견해로는, 전압이 낮은(DC24V) 탓에 대지 회로의 저항이 크기 때문에, 계측기 회로의 경우 그 분류 효과는 무시할 수 있어서 측정값에 변화가 없는 것입니다.
Reply #42020-09-04
이것은 간섭 방지에 관한 주제입니다. 케이블은 안테나와 같아서, 간섭 신호를 “결합/수신”하는 역할을 합니다. 특히 장거리 전송 시나 전기 MCC 구역에서 오는 간섭 신호들을 말입니다.이론적으로, 부동 신호는 공통 모드 간섭에 대항하는 데 가장 유리하다.우리가 안전 게이트/절연기(변압기 절연 방식)를 추가하는 것은 바로 위와 같은 목적을 달성하기 위함입니다. 만약 카드 보드 쪽의 공통 모드 전압이 높지 않아, 예를 들어 10V 미만이라면 단일 접지 방식은 AI에 큰 영향을 미치지 않습니다. 반대로 그렇지 않다면 현장에 절연 장치를 추가하는 것이 좋습니다.요코가와 IO의 설치 매뉴얼을 참조할 수 있습니다. 현장의 음극을 접지하면 신호에는 큰 영향이 없지만, 회선의 간섭 저항 능력은 약화됩니다. 모든 AO 카드 보드의 출력은 공중에 떠 있는 형태로 디자인되었던 것으로 기억하는데, 그것도 바로 이 목적 때문입니다.
Reply #52020-09-29
2층의 전력 공급은 세이프가드를 통해 이루어집니다. 직접 시험해봤는데, 왜 그런지는 모르겠지만, “만약 +단자를 직접 접지한다면, 전기 에너지가 바로 대지로 흘러 들어간다”고 하던데, 정말 그럴까요?전류가 양극에서 땅으로 흘러 들어가므로, 반드시 음극에서 빠져나와야 합니다. 음극은 땅과 절연되어 있으니, 이론적으로는 아무런 문제가 없어야 하는데, 왜 그런지 모르겠습니다
Reply #62020-09-29
4층, “현장의 음극은 접지되어 있어 신호에 큰 영향을 주지 않습니다”. 그렇다면 양극이 지면에 연결될 경우에는 영향이 있을까요?지면 절연 시스템인 경우
Reply #72020-09-30
영향이 있습니다. 제 경우에는 연결선의 끝부분이 계기 케이스와 닿는 현상이 있었는데, 계기 케이스는 배선관을 통해 접지되어 있어서 신호에 큰 영향을 미쳤습니다(저는 세이프가드를 사용하지 않았습니다)
Reply #82020-09-30
안전 게이트를 사용하지 않으면 분명히 영향이 있을 것입니다. 왜냐하면 이것은 격리형 시스템이 아니기 때문이죠. 제가 여기서 논의하는 것은 격리형 안전 게이트를 사용한 경우입니다
Reply #92020-10-04
먼저 알아두어야 할 것은, 현재 DCS 시스템들은 모두 매우 지능적이라는 점입니다. I/O 연결이 끊겼을 때 출력값을 최저, 최고로 설정하거나 그대로 유지할 수 있는 옵션이 있습니다. 하드웨어 시스템에 문제가 생겼을 때 경보가 울리는지도 확인해 보세요. 세이프가드의 주된 역할은 대전류가 카드 장치로 들어가는 것을 막는 것입니다. 사실 세이프가드의 역할은 절연 변압기와 같습니다. 만약 연결이 끊긴다면, 세이프가드의 현장 측 코일에는 어떻게 전류가 공급될까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.