저장탱크 온도 급변

2020-09-04View Original

Thread Content

저장탱크 온도 신호가 레이더 레벨계로 전송되고, 버스를 통해 로스몬트 레이더 레벨계의 처리 장치인 FCU로 전달됩니다. 그 후 FCU에서 485 통신을 통해 DCS로 데이터가 전송됩니다. 온도의 최소값과 최대값에 변화가 생기는데, 그 원인은 무엇이며 어떻게 해결할 수 있을까요?
Reply #22020-09-06
같은 문제로 고민 중입니다. 중간 접속 박스의 버스를 병렬로 연결하는 방법은 효과가 없습니다. 지금은 현장의 서지 접속부를 분리해서 테스트를 진행하고 있습니다. 아마도 전문가들도 여기서 해결책을 제시해주지 않을 것 같습니다. 15년 전에 올린 글인데, 댓글이 하나도 없네요
Reply #32020-09-07
탱크 꼭대기에서 온도 센서의 저항값을 직접 측정해 보세요. 연결선을 떼고 측정하여 센서 자체에 이상이 있는지 확인해 보세요.센서도 점프한다면, 그건 센서가 고장 난 것입니다.센서에 변화가 없다면, 차례대로 뒤로 확인하며 그 연장선을 가지고 다시 측정해 보세요.다시 연결 부분을 확인해 보세요. 느슨해진 곳이 있으면 연결해 주고, 접속함에 물이 들어간 것이 없는지도 살펴보세요. 부식이 심하다면 그 부분도 처리해 주세요
Reply #42020-09-14
먼저 센서의 문제는 제외하고 저항값을 측정해 봐야 합니다. 이때 특정 지점의 문제인지 전체적인 문제인지도 확인해야 하죠. 원칙적으로 여러 지점을 측정하는 평균 온도계라면, 한 곳에만 문제가 생겨도 그렇게 큰 문제가 되지는 않을 텐데요?
Reply #52020-09-14
먼저 센서의 문제는 제외하고 저항값을 측정해 봐야 합니다. 이때 특정 지점의 문제인지 전체적인 문제인지도 확인해야 하죠. 원칙적으로 여러 지점을 측정하는 평균 온도계라면, 한 곳에만 문제가 생겨도 그렇게 큰 문제가 되지는 않을 텐데요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.