3밸브 어셈블리의 재질에 관한 문제

2020-09-06View Original

Thread Content

고온 유체의 유량을 측정할 때, 유체의 온도가 700도 미만인 경우에는 현재 차압 변환기를 사용합니다. 그렇다면 변환기가 있는 곳은 분명히 고온 환경이 아닙니다. 하지만 계측용 3밸브 조합의 경우에도 여전히 고온 환경을 고려하여 설계해야 할까요? 이러한 온도에 견딜 수 있는 3밸브 조합이 있을까요?
Reply #22020-09-06
그럼 당신의 3밸브 유닛이 어디에 설치되어 있는지에 달려 있겠네요? 이런 문제는 현장의 구체적인 상황을 바탕으로 스스로 판단해야 합니다.
Reply #32020-09-06
현장의 3밸브 그룹 위치는 분명히 저온 상태이며, 미량의 질소가 역류하기도 합니다.현재 고온 부위는 304H 소재이며, 압력 유도관도 304H입니다. 세 개의 밸브 모듈은 이렇게 높은 온도를 견딜 수 없어서, 어떻게 해야 할지 잘 모르겠습니다
Reply #42020-09-07
작동 온도가 저온 환경이라면 필요 없습니다.압력 유도관 내의 매체는 흐르지 않으며, 열전달에 의한 열만 존재하여 압력을 유도한 후 자연스럽게 주변 온도까지 식습니다.마찬가지로 LNG와 같은 저온 매체를 측정할 때도 LNG를 기화시킨 후 압력과 차압을 측정하며, 트랜스미터 3밸브 유닛들은 모두 주변 온도에 맞게 설계됩니다.
Reply #52020-09-07
3밸브 그룹은 정상적으로는 트랜스미터 옆에 있는 것 아닌가요?그러면 3밸브 그룹 앞에서 온도를 먼저 낮춰야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.