공정공학 지구-계측자동제어판-매일 한 문제-제2020-09-05문제 토론문제: 226, 공침판을 이용해 유량을 측정할 때, 왜 공침판을 조절밸브 앞에 설치하는 것이 가장 합리적인가?
Reply #22020-09-07
공극판과 같은 저항장치를 이용해 유량을 측정하는 이론적 도출에서, 하나는 유체의 흐름이 연속적이어야 한다는 것이며, 또 다른 하나는 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙을 준수해야 한다는 것입니다.이를 위해 측정 오차를 줄이기 위해 공판은 기체와 액체가 함께 존재하는 곳에 설치되어서는 안 됩니다.일부 액체는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면서 때때로 부분적으로 기화되어, 기체와 액체가 함께 존재하는 상태가 됩니다.따라서, 유량 측정용 플레이트는 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 합리적입니다.
Reply #32020-09-07
유체의 흐름 상태가 안정적인 난류 상태일 때에만, 구멍판을 이용해 유량을 정확하게 측정할 수 있습니다.공판을 조절밸브 뒤에 장착하면, 조절밸브의 조절 작동이 유체의 흐름 형태에 영향을 미쳐 상당한 측정 오차가 발생합니다.따라서 공정판은 조절밸브 앞에 설치해야 합니다.상태 조절 밸브 뒤에 설치해야 하는 경우, 조절 밸브와 충분한 거리를 둘 수 있는 직선 파이프 구간을 확보해야 합니다.
Reply #42020-09-07
공극판과 같은 저항장치를 이용해 유량을 측정하는 이론적 도출에서, 하나는 유체의 흐름이 연속적이어야 한다는 것이며, 또 다른 하나는 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙을 준수해야 한다는 것입니다.이를 위해 측정 오차를 줄이기 위해 공판은 기체와 액체가 함께 존재하는 곳에 설치되어서는 안 됩니다.일부 액체는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면서 때때로 부분적으로 기화되어, 기체와 액체가 함께 존재하는 상태가 됩니다.따라서, 유량 측정용 플레이트는 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 합리적입니다
Reply #52020-09-07
공극판과 같은 저항장치를 이용해 유량을 측정하는 이론적 도출에서, 하나는 유체의 흐름이 연속적이어야 한다는 것이며, 또 다른 하나는 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙을 준수해야 한다는 것입니다.이를 위해 측정 오차를 줄이기 위해 공판은 기체와 액체가 함께 존재하는 곳에 설치되어서는 안 됩니다.일부 액체는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면서 때때로 부분적으로 기화되어, 기체와 액체가 함께 존재하는 상태가 됩니다.따라서, 유량 측정용 플레이트는 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 합리적입니다.
Reply #62020-09-07
밸브를 이용해 유량을 측정하는 이론에는 두 가지 가정이 있습니다. 바로 유체의 흐름은 연속적이라는 것, 그리고 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙이 준수된다는 것입니다.이는 측정 오차를 줄이기 위해 공극판을 기체와 액체가 함께 존재하는 곳에 설치해서는 안 된다는 것을 의미합니다.일부 액체는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면서 때때로 일부가 기화되어 두 상이 공존하게 됩니다. 따라서 유량 측정용 슬리브는 가능한 한 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 합리적입니다.
Reply #72020-09-07
공극판과 같은 저항장치를 이용해 유량을 측정하는 이론적 도출에서, 하나는 유체의 흐름이 연속적이어야 한다는 것이며, 또 다른 하나는 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙을 준수해야 한다는 것입니다.이를 위해 측정 오차를 줄이기 위해 공판은 기체와 액체가 함께 존재하는 곳에 설치되어서는 안 됩니다.일부 액체는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면서 때때로 부분적으로 기화되어, 기체와 액체가 함께 존재하는 상태가 됩니다.따라서, 유량 측정용 플레이트는 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 합리적입니다.
Reply #82020-09-07
조절밸브는 저항부로서, 그 뒤에서 소용돌이나 난류가 발생하여 공정판 측정에 영향을 미칩니다(파동 등)
Reply #92020-09-07
속도 제한 장치를 이용한 유량 측정의 이론적 도출에서는, 이론적으로 두 가지 가정이 있습니다. 즉, 유체의 흐름은 연속적이며, 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙이 성립한다는 것입니다.이는 측정 오차를 줄이기 위해 공침판을 기체와 액체가 공존하는 곳에 설치해서는 안 된다는 것을 알려줍니다;일부 액체(예: 액화 탄화수소)는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면 때때로 일부가 기화되어 두 상이 공존하게 됩니다;따라서 유량 계측용 플레이트는 가능한 한 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 바람직하며, 이러한 설치 방식은 합리적입니다.
Reply #102020-09-07
속도 제한 장치를 이용해 유량을 측정할 때, 이론적으로 두 가지 요구사항이 있습니다. 즉, 유체의 흐름은 연속적이어야 하며, 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙이 준수되어야 합니다.이는 측정 오차를 줄이기 위해 공극판을 기체와 액체가 공존하는 곳에 설치해서는 안 된다는 것을 알려줍니다.일부 액체(예: 액화 탄화수소)는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면 때때로 일부가 기화되어 이상혼합 상태가 됩니다.따라서 유량 계측용 플레이트는 가능한 한 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 바람직하며, 이러한 설치 방식은 합리적입니다.
Reply #112020-09-07
공판은 조절밸브 앞에 설치해야 합니다. 유량 조절에 사용되는 조절밸브의 경우, 대부분의 경우 밸브 앞쪽의 압력이 밸브 뒤쪽의 압력보다 안정적입니다.그래서 대부분의 경우, 공정판은 밸브 앞에 장착됩니다.
Reply #122020-09-07
공극판과 같은 저항장치를 이용해 유량을 측정하는 이론적 도출에서, 하나는 유체의 흐름이 연속적이어야 한다는 것이며, 또 다른 하나는 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙을 준수해야 한다는 것입니다.이를 위해 측정 오차를 줄이기 위해 공판은 기체와 액체가 함께 존재하는 곳에 설치되어서는 안 됩니다.일부 액체는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면서 때때로 부분적으로 기화되어, 기체와 액체가 함께 존재하는 상태가 됩니다.따라서, 유량 측정용 플레이트는 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 합리적입니다.
Reply #132020-09-08
유체의 흐름 상태가 안정적인 난류 상태일 때에만, 구멍판을 이용해 유량을 정확하게 측정할 수 있습니다.공판을 조절밸브 뒤에 장착하면, 조절밸브의 조절 작동이 유체의 흐름 형태에 영향을 미쳐 상당한 측정 오차가 발생합니다.따라서 공정판은 조절밸브 앞에 설치해야 합니다.상태 조절 밸브 뒤에 설치해야 하는 경우, 조절 밸브와 충분한 거리를 둘 수 있는 직선 파이프 구간을 확보해야 합니다.
Reply #142020-09-08
공극판과 같은 저항장치를 이용해 유량을 측정하는 이론적 도출에서, 하나는 유체의 흐름이 연속적이어야 한다는 것이며, 또 다른 하나는 유체가 흐르는 과정에서 에너지 보존 법칙을 준수해야 한다는 것입니다.이를 위해 측정 오차를 줄이기 위해 공판은 기체와 액체가 함께 존재하는 곳에 설치되어서는 안 됩니다.일부 액체는 조절 밸브를 통해 압력이 낮아지면서 때때로 부분적으로 기화되어, 기체와 액체가 함께 존재하는 상태가 됩니다.따라서, 유량 측정용 플레이트는 조절 밸브 앞에 설치하는 것이 합리적입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.