Thread Content
온도 제어 밸브는 유량 조절 밸브가 온도 제어 분야에서 활용되는 대표적인 예입니다. 그 기본 원리는, 열교환기, 에어컨 장치 또는 기타 열/냉기를 사용하는 장비들의 1차 열(냉)매 유입량을 조절함으로써, 해당 장비의 출구 온도를 제어하는 것입니다.부하가 변할 때는 밸브의 개도를 조절하여 유량을 제어함으로써 부하 변동이 미치는 영향을 없애고, 온도를 설정값으로 되돌립니다. 온도 조절 밸브를 이용한 난방 시스템은 통계적으로 파악된 최저 외부 온도에서 필요한 최대 열부하를 기준으로 설계됩니다.하지만 온도 조절 밸브의 설계 온도는 혹한기에 단 며칠 동안만 나타나므로, 전체 난방 기간 동안은 이 며칠 동안만 난방 시스템이 최대 부하로 작동한다는 뜻입니다.일반적으로 실내 온도를 유지하는 데 필요한 열부하는 설계값보다 훨씬 작으며, 게다가 열부하도 계속해서 변화합니다.전체 난방 기간 동안 매일의 열부하도 다릅니다.온도 조절 밸브는 기후 조건의 영향을 받지 않고, 사전에 설정된 요구사항에 따라 정확한 실내 온도를 자동으로 유지할 수 있습니다.각 방에 온도 조절 밸브를 설치하여, 햇빛, 조명 설비, 기계, 그리고 인체에서 발생하는 “무료” 열에너지를 최대한 활용함으로써 에너지를 절약할 수 있도록 합니다. 온도 조절 밸브의 온도 측정 절차: 1. 측정할 부품을 온도 측정기의 지지대에 고정합니다; 2. 테스트할 밸브 어셈블리(명관식 설치)의 유량 스위치 노브를 닫힌 상태로 설정하고, 온도 측정기의 냉수/온수 제어 스위치를 켭니다; 3. 온도 측정기의 냉수 및 온수 공급을 제어하는 스위치를 켠 후, 측정 대상물에 있는 유량 조절 노브를 꺼진 상태로 설정합니다. 그런 다음 측정 대상물을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 이때, 프레스 부품과 본체가 연결된 부분, 그리고 혼합된 물이 나오는 출구 부분에서는 물이 새어나오는 현상이 있어서는 안 됩니다.혼합수 배출구에서 물이 샌다면, 세라믹 동정판의 위치가 잘못 설치되었거나, 순방향과 역방향의 세라믹 판이 섞여 있기 때문입니다;압축 모듈과 본체의 연결 부위에서 누수가 발생한다면, 이는 밸브 본체의 유량 스위치 부분에 있는 세라믹 동적/정적 판의 밀폐 상태가 좋지 않거나, 정적 판 위의 “0” 기호가 제대로 밀봉되지 않았기 때문입니다; 4. 유량 스위치 노브를 켜고, 각 연결 부위에서 물이 새는지 주의 깊게 확인합니다. 만약 물이 샌다면 즉시 테스트 대상인 부품을 분리해야 합니다; 5. 온도 조절 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌려 최고 온도 위치에 맞춘 다음, 온수 공급 스위치를 끕니다. 그러면 왼쪽 창에서 혼합된 물의 흐름도 함께 멈추는 것을 확인할 수 있습니다; 6. 온도 조절 손잡이를 시계 방향으로 돌려 가장 낮은 온도 위치에 맞춘 다음, 냉수 공급 스위치를 끕니다. 그러면 왼쪽 창에서 혼합된 물의 흐름도 함께 멈추는 것을 확인할 수 있습니다.만약 물이 새는 현상이 발생할 경우, 가장 많은 물의 양입니다