열저항체, 열전대의 방폭에 관하여

2020-09-08View Original

Thread Content

현장은 수소 IIC 환경이며, 열저항기와 열전대는 세이프가드를 통해 본안 회로를 구성하여 DCS에 연결되어 표시됩니다.질문입니다: 1. 안전 게이트가 연결된 현장에서 일반적인 열전대나 열저항체를 사용할 수 있나요?여전히 IIC 등급에 부합하는 열저항체, 열전대를 사용해야 합니까? 2. 이렇게 할 수 있는 근거는 무엇인가요(관련 표준 번호)?
Reply #22020-09-09
글쓴이분께서는 본안 방폭에 관한 표준인 GB 3836을 확인해 보시기를 권장합니다. 제 기억으로는 열전대와 열저항체는 본안 인증이 필요하지 않은 부품인 것으로 알고 있습니다. 이러한 부품들은 본래부터 본안 요구사항을 충족합니다. 또한, 일부 세이프가드는 열전대나 열저항체와 직접 연결될 수도 있습니다.
Reply #32020-09-14
현장 계측기가 생성하거나 저장하는 전기 에너지가 1.2V, 0.1mA, 20μJ, 25mW를 초과하지 않을 때, 이를 단순 계측기라고 합니다.단순 계기는 본안 인증이 필요하지 않으며, 이미 본안 인증을 받은 세이프가드와 함께 사용하여 본안 안전 회로를 구성할 수 있습니다. 일반적인 간단한 계측기로는 다음이 있습니다: ● 온도 신호 입력: 열전대와 열저항체. ● 스위치 신호 입력: 건식 접점, 예: 압력 스위치, 온도 스위치, 스트로크 스위치, 버튼 등. ● 스위치 신호 출력: LED 등. 열저항/열전대는 본안 인증이 필요하지 않지만, 열저항/열전대를 연결하는 선은 본안 인증이 필요합니다. 또한 세이프가드도 본안 인증을 받아야만 효과적인 본안 회로가 형성됩니다. 또한 0구역이 아닌 경우에는 방폭을 사용해도 되며, 이 경우 세이프가드를 추가할 필요가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.