DVC6200 디버깅이 어렵다면 여기를 참조하세요
Thread Content
dvc6200은 사용하기가 매우 간단하고 편리하지만, 여전히 일부 고객들은 이 제품의 디버깅 작업을 어떻게 올바르게 수행해야 하는지 잘 모릅니다. 사실 디버깅 작업은 반드시 철저히 진행되어야 하며, 한 단계라도 잘못되면 사용 경험에 영향을 미칩니다. 그래서 오늘은 여러분께 자세히 설명해 드리고자 합니다. 잘 모르는 분들이라면 꼭 참고하시면 분명 도움이 될 것입니다. 1. dvc6200 피드백 디버깅 사용 안내1. configure(설정) 메뉴에서 manual setup을 선택합니다.
2. 모드 보호를 선택하여 in service를 OUT OF service로 변경합니다.
3. 계측기 모드 변경을 선택합니다.
4. out of service를 선택합니다.Enter를 누른 후 5로 돌아갑니다. 6. 따뜻한 안내로, OK를 선택해 주세요. 7. dvc6200 위치 센서의 manual setup에서 outputs를 선택하여 위치 센서의 피드백을 설정합니다. 8. output terminal을 선택합니다.
II. dvc6200의 검증 및 조정 단계: 1. 화면에 들어간 후 HART를 선택합니다. 2. online을 선택한 다음 Enter를 누릅니다. 3. 경보 신호가 있으면 YES를 선택한 다음 Enter를 누릅니다. 4. online 드롭다운 메뉴에서 configure(구성)를 선택한 다음 Enter를 누릅니다. 5. calibration(검증) 메뉴를 선택한 다음 Enter를 누릅니다. 6. auto calibration을 선택합니다. 7. 경고 메뉴에서 out of service를 선택합니다. 8. CONTINUE를 선택한 다음 Enter를 누르고 travel control을 선택합니다. 9. dvc6200의 자동 검증은 별도의 조작이 필요 없으며, 아래 화면이 나올 때까지 기다리기만 하면 됩니다. 10. 자동 검증이 완료되면 OK 버튼을 눌러 확인합니다. 11. OK를 선택합니다. 12. in service 상태로 변경하면 검증이 완료됩니다.