단플랜지형 레벨 트랜스미터에 관한 문의

2020-09-13View Original

Thread Content

제게는 소화탱크가 있어서 물을 채워놓았습니다. 이제 회로 테스트를 해야 하는데, 제 생각은 변환기의 전단부에 있는 공이치밸브를 닫고 플랜지 볼트를 풀어서 정압실에 공기를 유입시켜 변환기를 원점으로 맞춘 다음 5점 회로 테스트를 하는 것입니다. 전문가님들, 제 생각이 맞나요?
Reply #22020-09-13
회로 테스트와 물이 빠지는지 여부는 밸브의 개폐와는 상관없겠죠?
Reply #32020-09-13
트랜스미터를 제로로 맞추려면, 양압실과 음압실의 압력을 동일하게 해야 합니다.영점 조정.
Reply #42020-09-13
회로 테스트용 475 계기 헤드를 연결하여 회로 테스트 항목으로 진입합니다.연동 테스트를 할 경우, 정압 테스트에 5점 압력을 가해야 합니다.
Reply #52020-09-14
이 유위계는 단일 플랜지형이며, 정압실은 공기와 연결되어 있습니다. 제로 설정도 올바르게 되어 있고, 이제 압력을 가하는 장비를 연결하는 것을 고려해야 합니다. 475 모델의 계기는 간단한 조정만으로도 사용할 수 있습니다
Reply #62023-04-20
회로 테스트란 핸드휠을 이용해 신호를 출력하는 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.