공정공학 지역 – 계측 자동제어 버전 – 매일 한 문제 – 2020-09-13일자 문제 토론 주제: 234. 보상선의 역할은 무엇인가?
Reply #22020-09-14
보상선은 일정한 온도 범위 내에서(상온 0도를 포함함), 해당 열전대의 열전기력과 동일한 명목값을 가지는, 절연층이 적용된 두 개의 선으로 구성됩니다. 이 선들을 이용하여 열전대와 측정 장치를 연결함으로써, 열전대와의 연결 부위에서 발생하는 온도 변화로 인한 오차를 보상할 수 있습니다.
Reply #32020-09-14
저가의 금속 선을 이용해 열전대의 양극을 연장함으로써, 열전대의 저온단을 온도가 비교적 안정적인 곳으로 옮겨 저온단의 온도 변화가 측정에 미치는 영향을 줄입니다.
Reply #42020-09-14
저가의 금속 선을 이용해 열전대의 양극을 연장함으로써, 열전대의 저온단을 온도가 비교적 안정적인 곳으로 옮겨 저온단의 온도 변화가 측정에 미치는 영향을 줄입니다.
Reply #52020-09-14
작용 (1) 열전대의 냉단을 연장하여 온도 측정기와 연결해 온도 측정 시스템을 구성하며, 열전대의 기준단을 고온 지역에서 환경 온도가 비교적 안정적인 곳으로 옮깁니다. (2) 열전극을 제조하는 데 사용되는 귀중하고 희귀한 금속 재료를 대량으로 절약할 수 있음; (3) 보상선을 사용하면 설치와 배선이 용이해집니다; (4) 직경이 더 크고 전도율이 높은 보상선을 열전극 대신 사용하면, 열전대 회로의 저항을 줄일 수 있어 측정 및 자동 제어에 유리하다.
Reply #62020-09-14
보상 도선이란, 일정한 온도 범위 내에서(상온 0도를 포함하여), 해당 열전대의 열전기 기동력과 동일한 명목값을 가지는, 절연층이 적용된 한 쌍의 도선을 말합니다. 이러한 도선들을 사용하여 열전대와 측정 장치를 연결함으로써, 열전대와의 연결 부위에서 발생하는 온도 변화로 인한 오차를 보상할 수 있습니다.
Reply #72020-09-14
보상선은 일정한 온도 범위 내에서(상온 0도를 포함함), 해당 열전대의 열전기력과 동일한 명목값을 가지는, 절연층이 적용된 두 개의 선으로 구성됩니다. 이 선들을 이용하여 열전대와 측정 장치를 연결함으로써, 열전대와의 연결 부위에서 발생하는 온도 변화로 인한 오차를 보상할 수 있습니다.
Reply #82020-09-14
열전대의 저온단을 온도가 높고 불안정한 곳에서 온도가 낮고 비교적 안정적인 곳으로 연장하여, 저온단의 온도를 일정하게 유지하는 것입니다.
Reply #92020-09-14
저가의 금속 선을 이용해 열전대의 양극을 연장함으로써, 열전대의 저온단을 온도가 비교적 안정적인 곳으로 옮겨 저온단의 온도 변화가 측정에 미치는 영향을 줄입니다.
Reply #102020-09-14
보상선은 일정한 온도 범위 내에서(상온 0도를 포함함), 해당 열전대의 열전기력과 동일한 명목값을 가지는, 절연층이 적용된 두 개의 선으로 구성됩니다. 이 선들을 이용하여 열전대와 측정 장치를 연결함으로써, 열전대와의 연결 부위에서 발생하는 온도 변화로 인한 오차를 보상할 수 있습니다.
Reply #112020-09-14
외부 변화가 측정값에 미치는 영향 제거

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.