전자식 밸브는 우리의 일상적인 업무와 생산 과정에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 그렇다면 이를 설치할 때 주의해야 할 사항들은 무엇일까요?한번 살펴보겠습니다. 설치할 때는 반드시 세심하게 주의를 기울이고, 설명서에 따라 정확하게 설치 작업을 진행해야 합니다.    설치 시 반드시 주의를 기울여야 하며, 취성 재질로 만들어진 솔레노이드 밸브를 충격으로 다치게 해서는 안 됩니다.설치하기 전에 솔레노이드 밸브를 점검하여 사양과 모델을 확인하고, 특히 밸브 스틱에 손상이 없는지 검사해야 합니다.또한 몇 번 더 돌려서 비틀어지지 않았는지 확인해야 합니다. 운반 과정에서 밸브 스틱이 쉽게 비틀릴 수 있기 때문입니다.밸브 내부의 이물질도 제거해야 합니다.   솔레노이드 밸브를 들어올릴 때는, 이 부품들이 손상되지 않도록 로프를 핸들이나 밸브 스틱에 묶어서는 안 되며, 플랜지에 묶어야 합니다.솔레노이드 밸브에 연결된 배관은 반드시 깨끗하게 청소해야 합니다.압축 공기를 이용해 산화철 조각, 진흙, 용접 슬래그 및 기타 이물질을 불어내어 제거할 수 있습니다.이러한 이물질들은 전자식 밸브의 밀봉면을 손상시키기 쉽습니다. 나사형 전자식 밸브를 설치할 때는 밀봉재를 파이프의 나사 부분에 감아주어야 하며, 밸브 내부로 들어가지 않도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 밸브 내부에 이물질이 쌓여서 유체의 흐름에 지장을 줄 수 있습니다.   플랜지식 솔레노이드 밸브를 설치할 때는 볼트를 대칭적이고 균일하게 조이도록 주의해야 합니다.솔레노이드 밸브의 플랜지와 파이프의 플랜지는 반드시 평행해야 하며, 적절한 간격을 유지해야 합니다. 그래야 솔레노이드 밸브에 과도한 압력이 가해져서 밸브가 파손되는 것을 방지할 수 있습니다.파괴되기 쉬운 재질이나 강도가 낮은 솔레노이드 밸브의 경우 특히 주의해야 합니다.배관에 용접해야 하는 솔레노이드 밸브는 먼저 점용접을 한 다음, 닫힘 부품을 완전히 열고 그 후에 완전히 용접해야 합니다. 솔레노이드 밸브 설치 시 주의사항: 1. 먼저 솔레노이드 밸브가 선정된 파라미터와 일치하는지 확인해야 합니다. 예를 들어 전원 전압, 매체 압력, 압력 차 등이 그것입니다. 특히 전원 부분을 잘못하면 코일이 손상될 수 있습니다.전원 전압은 정격 전압의 전압 변동 범위를 충족해야 하며, 교류는 +10%~-15%, 직류는 +10%~-10%입니다. 평소에는 코일 부품을 분리해서는 안 됩니다. 2. 인수하기 전에 파이프라인을 세척하여, 파이프라인 내부에 남아 있는 금속 분말과 밀봉 재료의 잔여물, 녹 등을 제거해야 합니다. 매체의 청결도에 주의해야 하며, 매체에 먼지나 이물질 등이 섞여 있어 솔레노이드 밸브의 정상적인 작동을 방해할 경우, 파이프라인에 필터나 체를 설치해야 합니다. 3. 일반적인 전자식 밸브의 전자 코일 부품은 수직으로 위를 향해 있어야 하며, 지면과 평행한 파이프에 수직으로 설치되어야 합니다. 만약 공간의 제약이나 작동 조건상 옆으로 설치해야 하는 경우라면, 제품을 주문할 때 반드시 그 사항을 명시해야 합니다.그렇지 않으면 솔레노이드 밸브가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 4. 솔레노이드 밸브의 앞뒤에는 수동 차단 밸브를 설치해야 하며, 고장 발생 시 점검을 용이하게 하기 위해 바이패스도 마련해야 한다. 5. 전자식 밸브는 일반적으로 특정 방향으로만 작동하므로 반대 방향으로 설치해서는 안 됩니다. 보통 밸브 본체에 → 기호가 있어서 그 기호가 가리키는 방향이 유체의 흐름 방향을 나타냅니다. 설치할 때는 반드시 → 기호가 가리키는 방향대로 설치해야 합니다.하지만 진공 배관이나 특수한 경우에는 역으로 장착할 수 있습니다. 6. 매체에서 수격 현상이 발생할 수 있다면, 수격 방지 기능이 있는 솔레노이드 밸브를 사용하거나 적절한 예방 조치를 취해야 합니다. 7. 솔레노이드 밸브를 가능한 한 오랫동안 전원이 켜진 상태로 두지 마십시오. 그렇게 하면 코일의 수명이 단축되거나 심지어 손상될 수 있습니다. 다시 말해, 온상형 및 오프상형 솔레노이드 밸브는 서로 교체하여 사용할 수 없습니다. 8. 증기용 전자식 밸브의 입구 쪽에는 수분 제거 밸브가 설치되어야 하며, 해당 연결관은 기울어져 있어야 합니다. 장애 및 해결 방법
1. 솔레노이드 밸브가 전원이 공급되어도 작동하지 않을 때
 · 전원 연결부에 문제가 없는지 확인하십시오. → 다시 연결해 주십시오.
 · 전원 전압이 ±작동 범위 내에 있는지 확인하십시오. → 정상적인 범위로 조정해 주십시오.
 · 코일이 떨어져 있지는 않은지 확인하십시오. → 다시 납땜해 주십시오.
 · 코일에 단락이 있는 경우 → 코일을 교체해 주십시오.
 · 작동 압력 차이가 적절하지 않은 경우 → 압력 차이를 조정하거나 적절한 솔레노이드 밸브로 교체해 주십시오.
 · 유체의 온도가 너무 높은 경우 → 적절한 솔레노이드 밸브로 교체해 주십시오.
 · 이물질로 인해 솔레노이드 밸브의 주 밸브 핵과 동작 핵이 막힌 경우 → 청소해 주십시오. 만약 밀봉 부분에 손상이 있으면 밀봉 부품을 교체하고 필터를 설치해 주십시오.
 · 유체의 점도가 너무 높거나 주파수가 너무 높은 경우, 혹은 수명이 다한 경우 → 제품을 교체해 주십시오.

2. 솔레노이드 밸브가 닫히지 않을 때
 · 주 밸브 핵이나 동작 핵의 밀봉 부품이 손상된 경우 → 밀봉 부품을 교체해 주십시오.
 · 유체의 온도나 점도가 너무 높은 경우 → 적절한 솔레노이드 밸브로 교체해 주십시오.
 · 이물질이 솔레노이드 밸브의 주 밸브 핵이나 동작 핵에 들어간 경우 → 청소해 주십시오.
 · 스프링의 수명이 다했거나 변형된 경우 → 스프링을 교체해 주십시오.
 · 제한 구멍이나 균형 구멍이 막힌 경우 → 즉시 청소해 주십시오.
 · 작동 주파수가 너무 높거나 수명이 다한 경우 → 다른 제품으로 교체하거나 제품을 업그레이드해 주십시오.

3. 기타 상황
 · 내부 누출이 발생할 경우 → 밀봉 부품이 손상되었는지, 스프링이 제대로 장착되었는지 확인해 주십시오.
 · 외부 누출이 발생할 경우 → 연결 부분이 느슨하거나 밀봉 부품이 손상된 경우 → 나사를 조이거나 밀봉 부품을 교체해 주십시오.
 · 전원이 공급될 때 소음이 발생할 경우 → 연결 부분의 부품이 느슨한지 확인하여 조여주십시오.전압 변동이 허용 범위에 있지 않습니다. 전압을 조정해 주세요.철심의 결합면에 이물질이 있거나 표면이 고르지 않으면, 즉시 청소하거나 교체해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.