Thread Content
한 대의 반응기, 반응기 온도, 재킷 온도, 그리고 반응기 압력이라는 3개의 제어 변수가 하나의 공압식 조절 밸브를 제어합니다. DCS에서는 이를 어떻게 설정하고 프로그래밍해야 할까요?
냄비 온도, 재킷 온도, 냄비 압력은 조절 밸브 하나로 제어하는 거죠? 이건 분명 논리적인 관계가 있어요. 당신이 말한 그런 ‘3개의 제어장치와 1개의 제어장치’ 방식이 아니에요. 문제를 분석해보면, 반응기의 온도와 압력은 사실 별로 상관이 없어요. 하지만 당신은 재킷의 온도를 언급했으니, 아마도 그건 재킷으로 들어가는 열원 매체의 유량을 조절하는 밸브일 거예요. 이 밸브가 열원 매체의 흐름을 조절함으로써 재킷의 온도가 변하고, 그로 인해 반응기의 온도도 변하며, 결국 두 가지 온도 변화와 한 가지 압력 변화를 통해 이 세 가지 데이터를 직관적으로 확인할 수 있겠죠…??? 그래?그렇다면 답장해 주세요. 이 문제를 어떻게 고려해야 하는지 알려드리겠습니다. 그렇지 않다면 제가 한 말은 없던 것으로 하죠… 만약 꼭 ‘삼제어일’이어야 한다면 저도 안 할 거예요……
솥 온도와 재킷 온도의 계단식 제어 시스템을 구성하여, 솥 압력을 이용해 보정 계산을 할 수 있다.
이건 시리얼 컨트롤이 필요한 것 같은데, 구체적으로는 잘 모르겠어요
4층의 분석이 매우 철저하네요. 바로 그렇습니다. 설계원에서 내놓은 도면도 이와 같습니다. 3개의 변수와 1개의 조절밸브가 회로를 구성합니다. 전문가님의 조언을 부탁드립니다
이것은 하나의 변수가 밸브를 제어하며, 나머지 두 변수는 밸브와 연동되어 작동합니다
이건 문제없을 것 같은데, 저는 공정 전공자라서 온도 3가지 중 1개를, 압력 3가지 중 1개를 선택해서 조절밸브나 차단밸브를 제어하자고 제안했습니다
5층에서 말한 것이 맞습니다. 재킷 온도 제어 밸브에 반응기 온도의 순차 제어를 추가하고, 압력은 선제 제어나 연동 제어에 활용할 수 있습니다.
세 가지 제어 변수란 재킷 매체 유량을 말하는가?반응기 온도?반응기 압력?공압 조절 밸브는 반응기 재킷의 매체 배관에 있는 제어 밸브인가요?달성하고자 하는 목적은 재킷 매체 파이프라인의 조절 밸브 PID 제어를 통해 반응기 온도를 일정하게 유지하는 것인가요?동시에 반응기 압력이 극도로 높은 상황에서 반응이 중단되도록 보장하나요?
보일러의 3충격 제어 방식을 참고하여, 액위 대신 용기의 온도를 사용할 수 있을까요?
이것은 반응이 흡열 반응인지 발열 반응인지, 그리고 발열이 얼마나 심한지에 달려 있습니다.이런 설계원들은 모두 그것을 그려 넣어줍니다.일반적인 PID로는 제어할 수 없습니다. 왜냐하면 재킷 가열에 지연이 생겨 큰 관성 시스템이 형성되기 때문입니다.일반적으로 이런 경우에는 가열 밸브의 수동 조작 데이터를 이용해 곡선을 그리고, 그에 맞는 함수를 적용하여 변수와 개도 간의 관계를 파악합니다. 일반적인 PID 제어 방식으로는 이를 제대로 제어하기가 어렵습니다.
게다가 일반적으로는 1/2개만을 제어량으로 선택하고, 나머지 하나는 연동 변수로 사용합니다.
공정 흐름은 구성의 기초입니다. 만약 여러분이 엔지니어라면, 엔지니어링 측에서 공정 담당자가 여러분과 연락을 취할 것이며, 여러분은 공정 요구사항에 따라 구성하시면 됩니다.이건 상식이에요.
어떤 파라미터를 주로 제어하는지에 따라 달라집니다. 만약 용기 내부의 온도를 주로 제어하고 싶다면, 먼저 재킷의 온도와 용기 내부 온도의 관계를 분석한 다음, 재킷의 온도를 제어함으로써 용기 내부 온도의 지연 문제를 해결할 수 있습니다. 보통는 스테이지 제어를 사용합니다.압력의 변화가 빠르고 압력과 온도 사이에 선형 관계가 있을 경우, 압력을 직접 제어할 수도 있습니다.효과적인 제어를 위해서는 결국 구체적인 상황을 고려해야 하며, 모든 경우에 적용 가능한 일반적인 제어 방안은 없습니다. 그 상황에 가장 적합한 것이 최선입니다.안전이 첫 번째 요소이며, 품질이 두 번째 요소, 효율성이 세 번째 요소이고, 비용과 노동량도 고려해야 합니다.
이것은 전형적인 계단식 제어 방식으로, 최종적으로 재킷의 온도를 조절함으로써 반응기 내부의 온도를 제어합니다. 일반적으로 재킷에는 가열용과 냉각용 두 개의 밸브가 있으며, 강제 순환 방식일 경우에는 추가로 하나의 밸브가 더 있습니다