피셔 밸브 포지셔너는 사용 과정에서 다음과 같은 몇 가지 고장이 발생할 수 있습니다. 고장이 생겨도 당황하지 마세요. 고장의 원인을 찾아내면 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 아래는 여러분을 위해 정리한 내용입니다.   1. 피셔 위치 센서에는 입력 신호가 없지만 출력 신호는 계속 최대 상태입니다:   1. 노즐이 막혀 있습니다.   2. 출력 압력이 서서히 상승하거나 비정상적입니다.   3. 공압 증폭기의 가이드판 제로점 조절이 너무 낮아, 가이드판이 노즐을 과도하게 압박합니다.   二、피셔 위치 센서에는 입력 신호는 있지만 출력 신호가 없습니다:   1. 공기 공급 압력이 올바르지 않으니, 공기 공급 압력을 확인해 보시기 바랍니다.   2. 전자석 부품에 고장이 발생했으니, 전자석 부품을 교체하는 것이 좋습니다.   3. 피셔 포지셔너의 입력 신호선의 양극과 음극이 반대로 연결되어 있습니다.   4. 가스 라인이 막히거나 연결이 잘못되었습니다(증폭기 포함).   5. 공압 증폭기의 가이드판 제로점 조절이 지나치게 높아져, 가이드판이 노즐에서 멀리 떨어져 있습니다.   삼, 피셔 위치센서의 선형성이 좋지 않음: 1. 노즐이나 가드에 이물질이 있음.   2. 피셔 포지셔너의 배압에 약간의 누수가 발생하고 있습니다.   3. 피드백 캠이나 스프링의 선택이 부적절하거나 방향이 잘못되었습니다.   4. 피드백 연결장치가 제대로 설치되지 않았거나, 특정 위치에서 막히는 현상이 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.