DN150 5.0MPa 포화수증기 배관망, 와류식 유량계, 공정판, V-콘형 유량계 중 어느 것이 좋을까요?

2020-09-17View Original

Thread Content

제목과 같이: DN150, 5.0MPa의 포화증기 배관에는 와류식 유량계, 오리피스, V-컨버전스형 유량계 중 어떤 것이 적합할까요? 이유를 설명해 주시겠어요? 감사합니다. 이 배관에서는 일반적으로 증기의 역류 현상이 발생하지 않습니다. 하지만 장시간 가동을 중단할 때는 장치를 보온하기 위해 잠시 동안 증기를 역류시켜야 하는 경우가 있습니다(1년에 최대 2회). 그렇다면 위의 세 가지 유량 조건에서 이러한 현상이 발생하면 유량계 자체에 손상이 갈 수 있을까요?
Reply #22020-09-23
역류해도 영향이 없으며, 유량계가 손상되지 않습니다. V형 원뿔은 표준이 아니고 고압 환경에서 분리될 위험이 있어 사용을 권장하지 않습니다. 와류식 및 구멍판식 모두 적합합니다. 와류식의 경우 해당 직경으로 측정하기에 유량이 적절한지 확인해야 합니다.표준 노즐을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 구멍이 있는 판에 비해 압력 손실이 적고, 변형되기 어렵으며, 제한 부품의 마모로 인한 영향도 적어 장기적으로 사용하기에 더 적합합니다.약간
Reply #32020-09-23
개인적으로는 굽은관 유량계를 추천합니다. 역류가 발생할 경우에는 추가로 오리피스 차압 변환기를 설치해야 하는데, 이는 굽은관 유량계가 양방향의 유량을 측정할 수 있기 때문입니다. 차압계를 설치하는 것은 유체의 흐름 방향을 확인하기 위함입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.