온도 제어 밸브의 6가지 검사 항목
Thread Content
온도 조절 밸브는 제어 밸브와 온도 조절기로 구성됩니다.용도에 따라 가열형과 냉각형으로 나뉩니다.자력식 온도 조절 밸브는 주로 제어 밸브와 온도 조절기로 구성되며, 외부 에너지가 필요 없이 조절 대상인 매체의 온도 변화에 따라 자동으로 조절되는 에너지 절약형 제품입니다.부식성이 없는 액체, 가스, 증기에 적용되며, 다양한 냉각 시스템에서의 온도 제어에 사용됩니다.피제어 매체의 온도가 상승하면, 제어 밸브가 닫힙니다(가열형);제어 매체의 온도가 상승하면 제어 밸브가 열립니다(냉각형). 온도 조절 밸브의 가장 큰 특징은 일반적인 220V 전원만으로도 작동한다는 점입니다. 이 밸브는 조절 대상이 되는 매체 자체의 에너지를 활용하여 증기, 온수, 열유, 가스와 같은 매체의 온도를 자동으로 조절하고 제어할 수 있습니다. 또한 과열을 방지하거나 열교환을 위한 용도로도 사용됩니다. 온도 조절 밸브는 구조가 간단하고 조작이 용이하며, 넓은 온도 조절 범위와 빠른 반응 속도, 그리고 신뢰할 수 있는 밀폐 성능을 가지고 있습니다. 또한 운전 중에도 언제든지 조절이 가능하기 때문에, 화학공업, 석유산업, 식품산업, 섬유산업, 호텔 및 레스토랑 등 다양한 분야에서 온수 공급에 널리 사용됩니다. 온도 제어 밸브의 검사 항목 6가지: 1. 부품들 간의 밀폐 연결 부위에 물이 새는지 여부를 확인하는 검사. 구체적인 연결 부위로는 주로 ①이 있습니다.두 개의 수입 연결부와 본체 사이의 밀폐;②。배출 연결부와 본체 사이의 밀봉;③。조절기 외피와 본체 사이의 밀봉;④。조절기 외피와 조절 막대 사이의 밀봉;⑤。유량 스위치 부품과 본체 사이의 밀봉 등. 2. 장착해야 할 부품들이 누락되었거나, 혼동되어 장착되었거나, 반대로 장착된 경우를 확인하는 검사입니다. 구체적으로는 각 “0”형 실링 링이 제대로 장착되었는지, 세라믹 동적/정적 부품들이 시계 방향/반시계 방향으로 올바르게 장착되었는지, 그리고 유량 제어 스위치가 닫힌 상태여야 하는데 열린 상태로 장착된 것은 아닌지를 확인하는 것입니다. 3. 고압 냉수 제어 능력의 검사온도 조절혼합밸브를 검사 장비에 고정시킨 다음, 혼합수의 출력 온도를 “38℃”로 설정합니다. 그런 다음 온도 조절혼합밸브의 유량 스위치를 켜고, 혼합수의 출력 온도가 38℃로 안정되면 온수 공급을 중단합니다. 그 후 온도 조절 손잡이를 38℃보다 높은 온도로 돌린 뒤 유량 스위치를 다시 켭니다.이때 온도 조절형 혼합수 밸브의 혼합수 출력 단자에서는 찬물이 나오지 않아야 합니다. 그 다음, 온도 설정 노브를 시계 방향으로 돌려 완전한 찬물 출력 상태로 설정해 주세요. 이때 온도 조절형 혼합수 밸브의 혼합수 출력 단자에서는 많은 양의 찬물이 나와야 합니다;그런 다음 시계 반대 방향으로 빠르게 온도 조절 노브를 38℃ 이상인 위치로 돌려야 하며, 온도 제어용 혼합수 밸브의 혼합수 출력 단자는 즉시 찬물의 공급을 중단해야 합니다.만약 누수가 발생한다면, 그 누수량은 100mL/min 미만이어야 합니다. 이 테스트는 리셋 스프링의 강도를 확인하기 위한 것입니다. 4. 혼합수의 고온 출력 기능 검사: 온도 조절형 혼합수 밸브의 혼합수 출력 온도 설정 손잡이를 최고 온도 위치로 돌린 다음, 혼합수 밸브의 유량 스위치를 켭니다. 그러면 혼합수 출력 단자에서 나오는 물의 온도는 55℃ 이하가 되어야 합니다.이 검사는 레귤레이터가 온도 감지 막대의 팽창 거리를 제어하는 간격이 정확한지를 반영합니다. 5. 안전 보호 기능에 대한 테스트
온도 조절형 혼합수 밸브의 혼합수 출력 온도를 설정하는 노브를 “38℃” 위치로 돌린 다음, 밸브의 유량 스위치를 켭니다. 혼합수의 출력 온도가 38℃로 안정된 후, 냉수 공급이 중단된 것처럼 가상으로 처리합니다. 즉, 테스트 장비의 냉수 입력을 즉시 차단해야 합니다. 이때 혼합수 출력 단자는 2초 이내에 단일 온수의 출력을 완전히 중단해야 합니다. 차단되는 시간은 온수의 온도와 관련이 있으며, 온수의 온도가 높을수록 차단되는 시간은 짧아집니다.온수 공급 수의 온도가 낮을 때, 혼합수가 나오는 포트에서의 누수량은 100mL/min를 초과해서는 안 됩니다. 그 후 다시 냉수 공급을 시작하면, 측정된 온도 조절형 혼합수 밸브를 통해 나오는 혼합수의 온도는 다시 38℃라는 원래 설정값으로 안정되어야 하며, 그 편차는 ±1℃ 이내여야 합니다.이 테스트는 온도 감지 막대의 팽창력과 반응 속도를 반영할 뿐만 아니라, 부품 및 액세서리가 가공 과정에서 가진 품질 결함도 확인할 수 있습니다. 6. 혼합된 물의 출력 온도를 자동으로 조절하는 기능에 대한 검사: 차가운 물과 뜨거운 물을 온도 조절형 혼합밸브의 해당 입구에 연결하고, 차가운 물과 뜨거운 물이 들어오는 파이프에 각각 독립적인 압력 해소용 밸브를 설치합니다.