밸런스 밸브의 작동 원리와 설치 조정
Thread Content
밸런스 밸브는 우수한 유량 특성을 가지며, 밸브 개도를 표시하는 기능과 개도 고정 장치, 그리고 유량 측정을 위한 압력 측정용 소형 밸브를 갖추고 있습니다.스마트 계측기를 활용하여 밸브의 신호와 개도 값을 입력하면, 측정된 압력 차이 신호를 통해 해당 밸브를 통과하는 유량 값을 직접 확인할 수 있습니다. 각 라인과 사용자 입구에 적절한 사양의 밸런스 밸브를 설치하고 스마트 계측기를 이용해 한 번만 조정해 주면, 모든 사용자의 유량을 설정된 값으로 맞출 수 있습니다. 작용 원리: 밸런스 밸브는 수력 작동 조건에서 유량을 조절하여 균형을 맞추는 밸브입니다.일반적으로 정적 균형 밸브, 동적 균형 밸브, 압력차 균형 밸브로 나뉩니다.밸런스 밸브의 대상은 매체의 저항입니다.정적 균형 밸브는 주로 밸브 본체의 개도를 조절함으로써, 즉 밸브의 Kv 값(Cv 값)을 조정하여 유량을 제어합니다;동적 평형 밸브와 압력차 평형 밸브는 주로 파이프라인 내 매체 자체의 저항과 압력차를 통해 균형을 이룹니다.밸런스 밸브는 급수관에도 설치할 수 있고, 회수관에도 설치할 수 있습니다. 일반적으로는 회수관에 설치하는 것이 좋으며, 특히 고온 회로의 경우 조작을 용이하게 하기 위해 반드시 회수관에 설치해야 합니다.주의: 정적 균형 밸브가 장착된 시스템의 경우, 정확한 유량 균형을 얻기 위해서는 반드시 전용 장비를 사용하여 조정해야 합니다. 그 측정 채널은 유량 측정의 정확도를 높여주며, 시스템의 균형을 맞추는 과정에서 조정 엔지니어가 작업의 어려움을 줄이고 조정의 정확도를 향상시키는 데 도움을 줍니다.정밀한 흑연주철 밸브 본체와 소프트 실링 설계 덕분에 STAF 시리즈 스태틱 밸런스 밸브는 장기간 사용해도 우수한 내구성과 완벽한 차단 기능을 발휘합니다. 설치 및 조정: 1. 설치 위치 밸런스 밸브는 급수관에 설치할 수도 있고, 회수관에 설치할 수도 있습니다(각 회로에는 한 곳만 설치하면 됩니다).열병합발전소의 1차 회로 측의 경우, 균형 조절을 용이하게 하기 위해 균형 밸브를 수온이 낮은 회수관 라인에 설치하는 것이 좋습니다.총관에 있는 밸런스 밸브는, 수도 공급 총관의 펌프 뒤쪽(펌프 하류)에 설치하는 것이 좋습니다. 이는 펌프 앞쪽(밸브 뒤쪽)의 압력이 너무 낮아져 펌프에 기공 현상이 발생하는 것을 방지하기 위함입니다. 2. 가능한 한 직관 구간에 설치해야 합니다. 밸런스 밸브는 유량 측정 기능을 가지고 있으므로, 밸브의 앞뒤를 흐르는 물의 흐름이 안정적으로 유지되어 측정 정확도가 보장될 수 있도록, 조건이 허용한다면 가능한 한 직관 구간에 밸런스 밸브를 설치해야 합니다. 3. 새로운 시스템과 기존 시스템의 균형에 주의하기밸런스 밸브가 장착된 새로운 시스템이 기존의 난방(냉방) 배관망에 연결될 때는, 새로운 시스템과 기존 시스템 간의 물의 흐름 균형을 반드시 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 밸런스 밸브가 장착된 새로운 시스템(또는 개조된 시스템)의 수압 저항이 기존 시스템보다 높아져서, 원하는 만큼의 물 흐름이 이루어지지 않을 수 있습니다.(a) 새 시스템을 기존 시스템의 끝단에 연결하기;(b) 새로운 시스템을 기존 시스템에 연결하는 중간 지점에는, 기존 시스템의 입구에 밸런스 밸브를 설치해야 한다. 4. 밸런스 밸브의 개도를 함부로 변경해서는 안 됩니다. 배관 시스템이 설치되고 테스트가 가능해진 후에는 전용 스마트 계측기를 사용하여 모든 밸런스 밸브를 조정하고, 각 밸브의 개도를 고정시켜서 배관 시스템이 수력적으로 균형을 이루도록 해야 합니다.배관 시스템이 정상적으로 작동하는 동안에는 밸런스 밸브의 개도를 함부로 변경해서는 안 되며, 특히 개도 고정 장치를 변경해서는 안 됩니다. 5. 시스템에 루프를 추가하거나 제거할 때는 다시 조정이 필요합니다. 배관 시스템에 루프를 추가하거나 제거할 경우, 해당하는 밸런스 밸브를 추가하거나 닫는 것 외에도, 원칙적으로 새로 추가된 모든 밸런스 밸브와 기존 시스템의 루프에 있는 밸런스 밸브들도 다시 조정해야 합니다(기존 루프 내의 지점별 밸런스 밸브는 다시 조정할 필요가 없습니다). 6. 더 이상 차단밸브를 설치할 필요 없음