피셔 밸브 포지셔너 DVC6200의 기능에 대해 알고 계신가요?
Thread Content
1. dvc6200의 기능 설명적용 가능한 액추에이터: 피드백 레버 각도: 40°부터 20°까지 (“20°를 초과할 경우, 각도 증폭 연결 메커니즘을 통해 조절됨”).) 바이패스 작동: 자동/수동 스위치(단작용 액추에이터에만 적용) 공기 공급 압력: 140~700 kPa(1.4~7.0 kgf/cm²) 단작용 액추에이터 및 이중작용 액추에이터 직선형 액추에이터 제어 신호 입력: 4-20 mA 직류 신호 입력 임피던스: AVP80형* 최대 3000/20mADC 출력 특성: 선형 공기 소비량: 4((N)/분 (140 kPa(1.4 kgf/cm²) 시의* 최대값) 5((N)/분 (280 kPa(2.8 kgf/cm²) 시의* 최대값) 6(Ny분 (500kPa(5.0kgf/cm²) 시의* 최대값) 10(N)/분 (400 kPa(4.0 kgf/cm²) 시의* 최대값, 이중작용 액추에이터의 경우)* 최대 공기 공급 유량: 140 kPa(1.4 kgf/cm²) 시 110L(N)/분;400 kPa(4.0 kgf/cm2) 시 250L(N)/분(양방향 작동식 액추에이터의 경우)의 균형 압력이 발생합니다. 출력 압력은 55+5%입니다(양방향 작동식 액추에이터에만 해당). 번개로부터의 보호 기능도 있으며, 서지 전압의 최대값은 12 kV입니다;파동 전류 피크값: 1000A
진동 허용값: dvc6200 액추에이터에 표준 설치 부품이 장착된 경우: 2G(5~400 Hz)
주변 온도: -40°C ~ +80°C
주변 습도 제한: 상대 습도 10% ~ 90%
II. dvc6200의 사용 및 유지보수가 용이함:
① 자동 설정 기능이 있으며, 이 소프트웨어는 완전 자동화된 설정 프로그램입니다.다른 브랜드의 dvc6200과 달리, SVP3000 Alphaplus는 외부 장치가 필요하지 않습니다.기본 설정을 실행하는 데는 컴퓨터나 전용 통신기가 필요하지 않으며, 스위치를 누르기만 하면 프로그램이 작동합니다.②다양한 적용 상황에 적합한 최적의 설정: 입력 신호가 0.5% 미만이 될 경우, dvc6200은 바이패스를 통해 소스를 액추에이터 장치에 전달하여 밸브가 안정적으로 완전히 닫히도록 합니다.단작용 액츄에이터와 이중작용 액츄에이터 모두에 적용됩니다. 이중작용 앰프를 활용하면 SVP를 이중작용 액츄에이터에 장착할 수 있습니다.직선형 액츄에이터에 적합합니다. “참고: 통신, 진단, 스텝 제어와 같은 기능이 필요한 경우 dvc6200 포지셔너를 사용할 수 있습니다.”