계측기 설치 관련 문제 예방 시리즈 포스트 (6) 해양 관련 분들의 적극적인 참여를 환영합니다. 이 시리즈의 주제에 대한 건설적인 의견은 큰 보상이 주어집니다. 관련 사진이 있다면 더욱 좋으며, 그 경우 추가 점수가 부여됩니다. 여러분의 의견과 해결책을 공유해 주시면, 향후 설비에서 같은 문제가 발생하는 것을 방지하고, 수리 작업에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다.감사합니다! 배선관 시공의 일반적인 문제점들 6. 배선관 지지대의 용접에는 불완전한 용접이나, 금속이 서로 밀착되지 않는 현상, 기공과 같은 결함들이 있습니다. 또한 용접 후에는 용접부의 슬래그를 제거하지 않고, 녹을 제거하거나 페인트를 칠하지도 않습니다. 스테인리스 강의 용접부는 산성 처리를 거치지 않습니다. 분석 및 예방 방법: 배선관 지지대는 규정에 따라 올바르게 용접되어야 하며, 용접 후에는 반드시 슬래그를 제거해야 합니다. 지지대는 녹을 제거한 후에 기초 코팅을 하고, 그 다음에 표면 코팅을 해야 합니다. 스테인리스 강의 용접부는 반드시 적절한 처리를 거쳐야 합니다.
Reply #22020-09-24
말하자면 다 눈물이에요, 배선관에 물이 들어가서 온통 구멍투성이예요.
Reply #32020-09-24
모두 관리가 제대로 이루어지지 않아 생긴 문제입니다
Reply #42020-09-24
전선관에 물이 들어가도 중요하지 않아, 중요한 건 계기에 물이 들어가지 않는 것이야!
Reply #52020-09-24
밀폐 그랜은 장식품인가요?:롤
Reply #62020-09-26
원인은 설치 시 편리하고 빠르게 하려고 그랜드 헤드의 밀폐용 고무 링을 버린 것으로, 그로 인해 비가 관을 따라 직접 내부로 들어가는 것입니다.
Reply #72020-09-26
물이 전혀 낭비되지 않아서 좋아요:lol
Reply #82020-09-26
브리지 프레임의 바닥 부분에서 선이 노출되는 것을 방지해야 하며, 나사로 연결되는 부분에는 실란트를 발라서 밀봉해 주어야 합니다. 계측기를 설치할 때는 계측기의 입선구를 아래쪽으로 배치해야 합니다. 방폭 호스와 계측기 인터페이스를 연결할 때는 반드시 가스켓을 사용해야 하며, 중요한 부분들은 내부에 방폭 접착제를 사용하여 막아주어야 합니다.
Reply #92023-07-14
계측기로 들어가는 선을 위한 배선관은 분리형 연결 방식을 사용하며, 계측기 연결용 그랜드는 방폭 또는 보호 요구 사항에 따라 설치되고, 선이 들어가는 입구는 아래쪽 또는 수평 방향으로 되어 있습니다.입선구와 배선관 출구에는 케이블 한 덩어리를 남겨두고, 케이블을 구부려 그 가장 낮은 지점이 계기 연결구보다 아래에 오도록 합니다.
Reply #102023-07-16
탱크 구역을 제외하고는 모두 케이블 보호캡과 그랜드 커넥터로 바꾸세요.전선관을 끊고, 동시에 낮은 지점에 트라이엔드를 추가합니다.
Reply #112023-11-06
저점 가산 3방식은 어떤 배수 방식을 사용하나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.