공정공학 지구-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-09-27문제

2020-09-27View Original

Thread Content

공정공학 지역 – 계측 자동제어판 – 매일 한 문제 – 2020-09-27일자 문제 토론 문제: 248. 증기터빈의 보호 장치가 작동하여 터빈이 정지하게 만들 수 있는 파라미터들을 몇 가지 예로 들어보세요
Reply #22020-09-27
진동 변위, 베어링 온도, 윤활유 압력
Reply #32020-09-27
진동 변위, 베어링 온도, 윤활유 압력
Reply #42020-09-27
축 진동, 베어링 온도, 축 변위, 윤활유 압력, 조절유 압력, 급정지유 압력, 증기 터빈 전단 분리 탱크의 액면 높이(포화 증기 터빈용).
Reply #52020-09-27
진동 변위, 베어링 온도, 윤활유 압력.
Reply #62020-09-27
축 진동, 베어링 온도, 축 변위, 윤활유 압력, 조절유 압력, 급정지유 압력, 증기 터빈 전단 분리 탱크의 액면 높이(포화 증기 터빈용).
Reply #72020-09-27
온도, 압력, 진동, 변위, 회전 속도
Reply #82020-09-27
진동 온도 윤활유 압력 변위
Reply #92020-09-27
축 진동, 베어링 온도, 축 변위, 윤활유 압력, 조절유 압력, 급정지유 압력, 증기 터빈 전단 분리 탱크의 액면 높이(포화 증기 터빈용).
Reply #102020-09-27
진동 변위, 베어링 온도, 윤활유 압력, 주증기 온도
Reply #112020-09-27
진동 변위, 베어링 온도, 윤활유 압력
Reply #122020-09-27
터빈의 안전 모니터링 파라미터에는 주로 회전 속도, 과속 보호, 편심, 축 진동, 커버(베어링) 진동, 축 변위, 팽창 차이, 열팽창 등이 있습니다. 터빈의 보호 기능으로 인해 정지가 발생할 수 있는 상황은 다음과 같습니다: 1. 터빈의 속도가 과도하게 높아짐, 2. 축 방향의 이동량이 너무 커서 정지됨, 3. EH 오일의 압력이 낮아져 정지됨, 4. 응축기의 진공도가 너무 낮아져 정지됨, 5. 윤활유의 압력이 너무 낮아져 정지됨, 6. 팽창 차이가 허용 범위를 초과함, 7. 터빈이 재설정됨, 8. 배기실의 온도가 허용 범위를 초과함, 9. 베어링의 금속 온도가 허용 범위를 초과함, 10. DEH(터빈의 디지털 전자유압 제어 시스템)가 작동하여 정지됨, 11. 발전기가 작동을 중단함, 12. 보일러의 MFT(주연료 차단 장치)가 작동하여 정지됨.
Reply #132020-09-27
터빈의 안전 모니터링 파라미터에는 주로 회전 속도, 과속 보호, 편심, 축 진동, 커버(베어링) 진동, 축 변위, 팽창 차이, 열팽창 등이 있습니다. 터빈의 보호 기능으로 인해 정지가 발생할 수 있는 상황은 다음과 같습니다: 1. 터빈의 속도가 과도하게 높아짐, 2. 축 방향의 이동량이 너무 커서 정지됨, 3. EH 오일의 압력이 낮아져 정지됨, 4. 응축기의 진공도가 너무 낮아져 정지됨, 5. 윤활유의 압력이 너무 낮아져 정지됨, 6. 팽창 차이가 허용 범위를 초과함, 7. 터빈이 재설정됨, 8. 배기실의 온도가 허용 범위를 초과함, 9. 베어링의 금속 온도가 허용 범위를 초과함, 10. DEH(터빈의 디지털 전자유압 제어 시스템)가 작동하여 정지됨, 11. 발전기가 작동을 중단함, 12. 보일러의 MFT(주연료 차단 장치)가 작동하여 정지됨.
Reply #142020-09-27
축 진동, 베어링 온도, 축 변위, 윤활유 압력, 조절유 압력, 급정지유 압력, 증기 터빈 전단 분리 탱크의 액면 높이(포화 증기 터빈용).
Reply #152020-09-27
터빈의 안전 모니터링 파라미터에는 주로 회전 속도, 과속 보호, 편심, 축 진동, 커버(베어링) 진동, 축 변위, 팽창 차이, 열팽창 등이 있습니다. 터빈의 보호 기능으로 인해 정지가 발생할 수 있는 상황은 다음과 같습니다: 1. 터빈의 속도가 과도하게 높아짐, 2. 축 방향의 이동량이 너무 커서 정지됨, 3. EH 오일의 압력이 낮아져 정지됨, 4. 응축기의 진공도가 너무 낮아져 정지됨, 5. 윤활유의 압력이 너무 낮아져 정지됨, 6. 팽창 차이가 허용 범위를 초과함, 7. 터빈이 재설정됨, 8. 배기실의 온도가 허용 범위를 초과함, 9. 베어링의 금속 온도가 허용 범위를 초과함, 10. DEH(터빈의 디지털 전자유압 제어 시스템)가 작동하여 정지됨, 11. 발전기가 작동을 중단함, 12. 보일러의 MFT(주연료 차단 장치)가 작동하여 정지됨.
Reply #162020-09-28
축 진동, 베어링 온도, 축 변위, 윤활유 압력, 조절유 압력, 급정지유 압력, 증기 터빈 전단 분리 탱크의 액면 높이(포화 증기 터빈용).
Reply #172020-09-28
진동 변위, 베어링 온도, 윤활유 압력
Reply #182020-09-28
축 진동, 베어링 온도, 축 변위, 윤활유 압력, 조절유 압력, 급정지유 압력, 증기 터빈 전단 분리 탱크의 액면 높이(포화 증기 터빈용).
Reply #192020-09-28
증기 배압, 터빈 회전 속도, 변위, 진동, 베어링 온도, 전기유압 변환기 정전, 윤활유 공급관 압력 등
Reply #202020-09-28
축 진동, 베어링 온도, 축 변위, 윤활유 압력, 조절유 압력, 급정지유 압력, 증기 터빈 전단 분리 탱크의 액면 높이(포화 증기 터빈용).
Reply #212020-09-29
진동 변위, 베어링 온도, 윤활유 압력

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.