레이더 레벨 트랜스미터의 표시 문제

2020-10-08View Original

Thread Content

제가 가지고 있는 몇 개의 탱크에는 중고 액위 센서가 사용되고 있습니다. 저는 그 액위 센서의 번호와 측정 범위를 다시 설정한 뒤 설치했는데, 센서에 표시되는 수치는 0이 아니라 특정한 값이 나타납니다. 하지만 실제로는 액위가 0입니다. 혹시 왜 그런지, 어떻게 하면 표시값도 실제 값과 같이 0이 되도록 할 수 있는지 조언해 주십시오.
Reply #22020-10-08
트랜스미터 설명서에 따라 탱크 높이/공간 표시/가득 참 표시/유전 상수 등과 같은 파라미터를 설정해 주세요;각 브랜드의 레이더 구체적인 설정 방법은 약간씩 차이가 있습니다
Reply #32020-10-09
파라미터 설정을 정확히 한 뒤 저장하고, 전원을 끄고 다시 켜서 시도해 보세요.
Reply #42020-10-09
가이드를 보고 설정 방법을 확인하는 것이 가장 좋습니다. 용기 안에 교반 장치 같은 것이 있어서 전자파가 차단되어 뭔가 있는 것으로 오해될 수도 있으니, 빈 용기, 가득 찬 용기 등을 다시 설정해 주세요. 또한 중요한 점은 잘못된 신호를 걸러내는 것입니다. 도움이 되길 바랍니다
Reply #52020-10-09
빈 마크 설정을 중점적으로 확인해 보세요. 너무 크게 설정된 것 같습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.