2020-10-11View Original

Thread Content

이 공압 조절밸브가 다루는 매체는 공기입니다. 최근 몇 달 동안 새벽 시간대에 밸브의 개도가 계속해서 불규칙하게 변동되고 있습니다. 수동으로 일정한 개도를 설정해도 여전히 개도가 위아래로 요동칩니다. 또한 수동으로 개도를 크게 열려고 할 때는 밸브의 작동이 느리고 제대로 이루어지지 않지만, 개도를 줄일 때는 비교적 순조롭게 작동합니다. 원인을 분석해 주실 전문가님의 도움을 부탁드립니다
Reply #22020-10-11
제한 문제인 것 같은데, 분해해서 제한 부분을 확인해 보세요
Reply #32020-10-12
제한봉에는 문제가 없고, 밸브 스틱도 실제로 움직이고 있습니다. DCS 통신 문제도 확인해봤지만 이상이 없습니다
Reply #42020-10-12
파이프라인의 압력에 변동이 있어서 밸브의 개도가 변하는 것은 아닌지 확인해 보세요. 만약 파이프라인 압력에 변동이 없다면, 공기 공급 압력을 확인해 보세요. 이 밸브는 공기 압력에 의해 작동하는 타입이니까요. 공기 공급 압력에 문제가 있는지 살펴보세요
Reply #52020-10-12
가스 압력은 4킬로그램으로 설정되어 있으며, 파이프 내의 매체는 공기이고 그 압력도 안정적입니다. 저희 회사의 점검 담당자들이 모두 확인해봤지만 문제가 없었습니다. 그래서 여러분의 조언을 구하려고 합니다.그리고 어떻게 이 밸브가 기체 개방형 밸브라는 걸 알아차린 거죠?공기가 빠질 때 그것은 밸브를 닫나요, 아니면 원래 위치를 유지하나요?
Reply #62020-10-12
막머리 밀폐 상태를 확인하고, 포지셔너를 바꿔서 시도해 보세요
Reply #72020-10-12
온도 변화로 인한 것일 수 있습니다.가스 라인에 누출이 없는지 확인하십시오.
Reply #82020-10-13
가스 온/오프 밸브인 경우, 밸브의 멤브레인 헤드를 확인해 보세요. 멤브레인이 손상되지는 않았는지 살펴보세요
Reply #92020-10-14
여전히 정해진 시간에 문제가 생기나요?새벽?다른 시간에는 다 정상인가요?
Reply #102020-10-14
이 게시글은 마지막으로 32점에 의해 2020-10-14 13:23에 수정되었습니다. 신호가 안정적인 상태에서 문제가 발생한다면, 아마도 포지셔너에 문제가 있는 것 같습니다. 당신이 말한 대로(개도가 제대로 되지 않음), 신호와 밸브의 개도가 일치하지 않는 것 같습니다. 포지셔너를 다시 설정해보고 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 샘슨에게 도움을 요청해야 할 것입니다.또한 조건이 허락한다면 밸브가 전체 스트로크를 원활하게 이동하는지 확인해 보세요.
Reply #112020-10-16
정상적인 밸브 포지셔너로 바꿔서 확인해 보세요. 아직도 이 문제가 있는지요;둘째, 밸브의 공기 공급 라인이 밸브에 가까운 부분에 압력 변환기를 설치하여 계측용 공기의 압력을 기록해 보고, 이 압력 변화가 밸브의 고장과 관련이 있는지 확인해야 합니다
Reply #122020-10-16
사진을 보니 밸브가 열리는 것 같은데, 밸브가 열린 후에도 위치가 제대로 잡히지 않는 것 같습니다. 멤브레인 부분에서 공기가 새는지 확인해보고, 상단 밸브 커버의 배기구에서도 공기가 나오는지 살펴보세요. 또한 하단 밸브 커버의 연결부에 있는 실링 부분에서도 공기가 새는지 확인해야 합니다. 그래도 문제가 해결되지 않는다면, 포지셔너를 조정해보거나 다른 것으로 교체해보세요
Reply #132020-10-17
조절밸브의 밀봉 패킹이 건조하여 윤활이 제대로 이루어지지 않는 것 같습니다.새벽에 온도가 낮을 때 뻑뻑함이 두드러집니다.
Reply #142020-10-18
1. 공기 공급 압력이 부족합니다.2. 실린더 누설.3 위치 센서가 고장났습니다.
Reply #152020-10-18
안에는 민감도 조절 레버가 있어서 조절할 수 있습니다
Reply #162020-10-20
라인을 점검하여 감압밸브의 압력이 너무 낮지 않은지 확인하고, 공기 라인과 연결부위에 누설이 없는지 확인합니다. 또한 멤브레인에도 누설이 없는지 확인해야 합니다. 만약 문제가 없다면 포지셔너를 교체해야 합니다.
Reply #172020-10-21
1. 포지셔너 뒤의 피드백 레버 각도가 올바르게 조정되었나요?2. 자동 조정이 순조롭게 이루어질 수 있을까? 모든 것이 정상이라도 여전히 이러한 고장이 발생한다면, 그냥 포지셔너를 교체하십시오.저도 SAMSON을 씁니다.
Reply #182020-10-21
1. 계기용 공기 공급관의 감압밸브 부분을 점검하여 압력이 불안정한지 확인합니다.
2. 포지셔너를 다시 조정하여 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
3. 포지셔너 내의 노즐 부분과 공기 압력 관련 부분에 막힘이 있는지 확인합니다.
4. 액추에이터 부분에 누설이 있는지 확인합니다. 특히 고정된 개도 상태에서의 방수캡 부분과 푸시로드 부분에 누설이 있는지 확인해야 합니다.5. 충전제가 너무 세게 눌려 있지는 않은가?
Reply #192020-10-25
막과 스프링에 문제가 없는지 확인하고, 새로운 단작용 포지셔너로 교체하세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.