Thread Content
전동 조절밸브를 사용할 때 외부로 누수가 발생하면 어떻게 대처해야 할까요? 여기서는 전동 조절밸브의 누수 문제를 해결할 수 있는 다섯 가지 방법을 소개해 드리겠습니다.전동 조절밸브 누수 해결 방법 중 첫 번째는 렌즈형 패드를 이용한 밀봉 방법입니다. 상단 및 하단 커버의 밀봉, 그리고 밸브 시트와 상단/하단 밸브 본체의 밀봉에 있어서, 평면형 밀봉 방식을 사용할 경우 고온·고압 환경에서는 밀봉 성능이 떨어져 누수가 발생할 수 있습니다. 이런 경우 전동 조절밸브용 렌즈형 패드를 사용하면 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다. 전동 조절 밸브의 외부 누출을 해결하는 다섯 가지 방법 중 하나는 유량 방향을 변경하는 것입니다. P2를 밸브 스틱 쪽에 위치시키는 방법이 있습니다. △P가 크고 P1도 큰 경우, P1을 밀봉하는 것은 P2를 밀봉하는 것보다 훨씬 어렵습니다. 따라서 전동 조절 밸브에서는 유량 방향을 바꿔서 P1을 밸브 스틱 쪽에서 P2로 옮기는 방법을 사용할 수 있습니다. 이 방법은 압력이 높고 압력 차이가 큰 밸브에 효과적입니다. 예를 들어, 웨이브바ル브의 경우에는 일반적으로 P2를 밀봉하는 것을 고려해야 합니다. 전동 조절밸브의 누수를 해결하는 5가지 방법 중 하나인 ‘패킹 추가법’에 대해 설명합니다. 일반적으로는 이중 또는 다중층 구조의 패킹을 사용하여 밀봉 패드의 수를 단순히 늘리는 방식을 사용합니다. 예를 들어, 3장에서 5장으로 늘려서 밸브 스틱의 밀봉 성능을 향상시키는 것입니다. 하지만 이 방법만으로는 전동 조절밸브의 누수를 완전히 막는 데는 한계가 있습니다. 전동 조절밸브의 누수를 해결하는 다섯 가지 방법 중 하나인 밀봉 그리스 추가법입니다. 이 방법은 아직 밀봉 그리스가 사용되지 않은 밸브에 적용될 수 있으며, 밀봉 그리스를 추가함으로써 밸브 스틱의 밀봉 성능을 향상시킬 수 있습니다.일상적으로 전동 조절 밸브를 관리할 때, 밀봉 그리스를 추가로 공급하는 것도 필요한 점검 절차 중 하나입니다. 전동 조절 밸브의 누수를 해결하는 다섯 가지 방법 중 하나는 그래프트 충전재를 교체하는 방법입니다. 널리 사용되는 테플론 충전재는 -20~200℃ 범위에서 사용할 수 있습니다. 하지만 작동 온도가 이 범위의 상한이나 하한에 가까워지면 전동 조절 밸브의 밀봉 성능이 현저히 저하되며, 노화도 빨라져 수명도 짧아집니다.여기서는 유연한 흑연 충전제를 사용하는 것을 추천합니다. 이를 통해 테트라플루오로 충전제가 감당할 수 없는 어려움들을 극복할 수 있으며, 수명도 길어져 밀봉의 신뢰성이 향상됩니다.많은 공장들이 이미 테트라플루오로 충전재를 모두 그래파이트 충전재로 교체했으며, 새로 구입하는 조절 밸브의 경우에도 테트라플루오로 충전재 대신 그래파이트 충전재를 사용합니다.하지만 흑연 충전재에도 단점이 있는데, 바로 회차가 크다는 것입니다. 초기에는 기어가는 현상이 나타나기도 합니다. 이에 대해 제조업체와 사용자는 전동 조절 밸브 장비를 설계하고 설치할 때 이 점을 고려해야 합니다. 위에 제시된 전동 조절밸브의 누수 문제를 해결하는 다섯 가지 방법이, 전동 조절밸브를 생산하고 사용하는 분들께서 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 되기를 바랍니다.