흐름량 계산서를 바탕으로 트랜스미터의 범위를 어떻게 설정하나요?

2020-10-12View Original

Thread Content

이것은 온도 보상 기능이 있는 다변수 트랜스미터로, 이전에는 이런 것을 사용해본 적이 없습니다. 요코가와 전자의 EJX910A입니다
Reply #22020-10-13
위력비 유량계는 차압식 유량계에 속하며, 그 차압 변환기의 측정 범위는 최대 차압 값입니다
Reply #32020-10-14
계량 유량은 43,000 입방미터이며, 이에 해당하는 차압은 824Pa입니다. 제조사는 고객과 숨바꼭질을 하려는 건가요? 사용자가 직접 차압을 계산해야 한다는 말인가요?
Reply #42020-10-14
일반적으로 다중 파라미터는 전용 소프트웨어를 이용해 컴퓨터에 연결하여 설정해야 합니다.이전에 요코가와에서 PAD를 내장한 제품을 본 적이 있는데, 그건 소형 산업용 태블릿으로 디버깅하는 용도였습니다.이런 것들이 없는 상황에서.전문적인 계측기 담당자들조차 조작할 수 없습니다.이것은 일반적인 차압 변환기처럼 단순히 스케일 차압만 설정하면 되는 것 같지 않습니다.다변수 트랜스미터는 많은 것을 설정해야 합니다.물성 파라미터 등을 포함합니다
Reply #52020-10-15
차압의 상한값은 823PA입니다. 바로 이것이에요
Reply #62020-10-16
전에는 해본 적이 없어요. 이건 가스용 다변수 트랜스미터로, 온도 보상용 열저항기가 내장되어 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.