온습도 전송기에 관한 문의

2020-10-13View Original

Thread Content

제게는 온습도 전송기가 있습니다. 전송기의 출력 신호는 정상인데, DCS 캐비닛에 연결하자마자 신호가 사라집니다. 원인이 무엇인가요?
Reply #22020-10-13
신호 유형이 일치하나요?액티브/패시브, 전압/전류… 등
Reply #32020-10-13
온습도 전송기는 4선식으로, 전원+, 전원-, 온도 출력, 습도 출력의 4개 선이 있으며, 온습도 출력의 음극과 전원의 음극은 공용됩니다.
Reply #42020-10-13
이 게시글은 마지막으로 tiger2010이 2020-10-13 13:01에 수정했습니다. 이것을 3선식이라고 합니다. 3선식 센서 중에는 단락 접점이 있어서 액티브/패시브 모드를 설정할 수 있는 것도 있고, 단락 접점이 없어서 그러한 설정이 불가능한 것도 있습니다. 구체적으로는 해당 온습도 변환기의 사양을 확인해봐야 합니다
Reply #52020-10-14
이 문제가 해결되었습니다. 트랜스미터는 액티브형이고, DCS 캐비닛의 단자도 액티브형이어서 충돌이 발생했습니다. 그래서 DCS 캐비닛의 단자를 패시브형으로 변경하고, 소프트웨어도 수정했습니다. 마지막으로 캐비닛 내부의 PCB 보드에 있는 단락된 핀들도 수정한 뒤, DCS 디스플레이에 화면이 표시되게 되었습니다.
Reply #62020-10-15
손을 많이 움직이고, 머리를 많이 쓰며, 자주 질문하면 빠르게 발전할 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.