Thread Content
계측기 설치 관련 문제 예방 시리즈 포스트 (7) 해외 여러분들의 적극적인 참여를 환영합니다. 이 시리즈에 대한 의견들은 건설적일수록 높은 보상이 주어집니다. 관련된 사진이 있다면 더욱 좋으며, 그 경우 추가 점수가 부여됩니다. 여러분들이 겪는 문제들과 그 해결 방법들을 공유해 주시면, 향후 유사한 문제가 발생하는 것을 방지하고, 수리 작업에 유리한 환경이 조성될 것입니다.감사합니다! 배선관 시공의 일반적인 문제점 7. 배선관 및 압력 전달관의 지지대 간격이 너무 크며, 일부 구간에서는 지지대가 없어 지지가 되지 않음.선관 캡의 연결이 느슨하거나, 선을 넣은 후에 캡이 제자리로 돌아가지 않거나 나사가 빠짐.분석 및 예방을 위해 기술적 지침에 따라 엄격하게 공사를 진행하고, 기술자들의 역량을 향상시키며, 직원들의 자질 교육을 강화하여 양질의 공사 관행을 형성합니다.
1. 배선관의 엘보우가 너무 많아, 2개를 초과하면 배선이 어려워집니다. 2. 배선관은 U자형 클립으로 고정하는 것이 아니라 직접 점용접하여 고정하며, 이로 인해 아연 도금층의 방청 코팅이 손상됩니다. 3. 배선관은 브리지형 케이스의 측면에서 나오는 것이 아니라, 바닥 쪽에서 나옵니다.
4. 배선관이 제대로 설치되지 않아, 방폭 호스가 계기의 연결 단자에 연결될 수 없습니다
철사 도금도 일종의 기술입니다. 최소 5개의 철사를 사용해야 하며, 도금기에는 윤활유를 바르고 적절한 도금 튜브를 선택해야 합니다. DN15와 DN20 이상 크기의 경우, 내부에 생긴 버들은 반드시 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 케이블이 손상될 수 있습니다.가끔 편의상 하나의 부품으로 두 개의 선을 연결하기도 하는데, 이 경우 후속 유지보수가 매우 불편합니다. 또한 시공 중에 U자형 클립을 손으로 조이게 되는데, 높은 곳에서는 고정되지 않는 것이 일반적입니다.많은 사람들이 작업할 때, *관성적으로 배선관 랙 위에 서서 작업합니다.규정을 위반한 과제와 주의사항들이 아직 많이 있으니, 모두 함께 논의해 봅시다.
3번 항목에는 규정이 있나요? 함부로 말하지 마세요. 브리지 케이스 바닥에 구멍을 내면 물이 접속 박스로 흘러 들어갈 거예요
형님, 다시 한 번 문제와 제 답변을 살펴보세요. 형님이 오해하고 계실 수도 있어요