현황: 현재 회사 내에는 다양한 종류의 알람이 존재하며, 하루에 수천 건이 발생합니다. 또한 HH, h, ll, l 등을 구분하지 않아 색상과 소리가 모두 동일하여, 작업자들이 시각적·청각적으로 피로를 느끼고 대응하기 어려운 상황입니다. 개선 기대사항: 전사의 경보 지점 중 1,000곳을 선정하여 우선적으로 구분할 예정입니다. 이 1,000개의 경보 지점은 1, 2, 3의 세 가지 등급으로 나뉘며, 경보 색상을 통해 다른 경보들과 구분됩니다. 또한 세 가지 색상의 경보등이 설치되어 각각의 경보 등급에 해당하도록 합니다. 질문드리고 싶은데, 이런 작업은 업무량이 많은 편인가요? 요코가와에 의뢰하고 싶은데, 이번에 개조를 마친 후 새로운 알람 지점이 늘어나면 회사에서 직접 처리하려면 어느 정도의 난이도가 있을까요?대규모 프로그램 수정이 관련되었는지, 전문가분들의 조언을 기다립니다!
Reply #22020-10-16
이 작업량은 그리 많지 않아서, 몇 개의 논리 게이트만 있으면 구현할 수 있어요. 문제는 요코가와가 이런 간단한 작업을 맡을지 여부예요
Reply #32020-10-28
우선 고려해야 할 것은 왜 이렇게 많은 경보가 발생하는지, 그 원인을 분석하는 것입니다! 대형 석화공장이라면, 정상적인 운영 상황에서는 이렇게 많은 경보가 발생하지 않을 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.