Thread Content
여기 왜 두 개의 TT가 있는 거죠? 둘 다 온도를 과대표시하는 역할을 하는 것 같은데요
감지 부위의 삽입 깊이를 달리하여 다양한 부위의 온도를 측정합니다.
2층, 3층 하이유의 답변은 모두 타당합니다. 구체적인 사항은 자신 쪽의 디자인 요구사항을 물어보셔야 합니다.
먼저 측정 소자가 단일형인지 이중형인지, 단심선인지 이중심선인지를 확인해야 합니다. 두 개의 변환기는 분명히 중복 구성으로 되어 있으며, 온도는 해당 반응기의 핵심 제어 파라미터입니다
물질과 기상의 온도가 있을 텐데, 구체적인 요구사항이 있을 것 같습니다. 공정 담당자에게 물어보세요
고위험, 중요한 직책은 이중 온도가 필요합니다.
이중 온도, 중요 측정 지점은 이렇게 설계됩니다
이 게시글은 마지막으로 thlby가 2020-10-18 09:17에 수정했습니다. 즉, 이곳에서는 온도 경보(과열)를 설정해야 하는데, 이는 온도 측정에 오차가 생기는 것을 방지하기 위한 중요한 파라미터입니다
중복 구성인 경우, 그 트랜스미터의 번호는 보통 101AA/101AB(또는 101A-1/101A-2)로 표시됩니다. 이 예시에서는 101A01, 101A04입니다; 만약 하나의 트랜스미터가 DCS에 신호를 보내고, 다른 하나의 트랜스미터가 SIS에 신호를 보낸다면, 해당하는 그래픽 기호도 다르며 기능 요구사항도 달라져야 합니다. 예를 들어, 하나는 TIA-101A01이고 다른 하나는 TIS-101A04가 될 수 있습니다. 즉, TT-101A01은 고한계 알람용으로 DCS에 신호를 보내고, TT-101A04는 SIS의 고한계(아마도 초고한계) 연동용으로 사용됩니다. 따라서, 더 가능성이 높은 것은 반응기의 다양한 깊이에서의 온도를 측정하여 안전 경보를 울리는 것입니다.
제가 가지고 있는 반응기와 유사한 장비에는 같은 위치에 세 개가 있습니다. 두 개의 온도가 동시에 기준치를 초과하면 반응 시스템이 연동 차단 기능을 작동시켜 정지됩니다. 여러 온도 센서를 설치하는 것은 연동 차단 기능을 구현하기 위함이며, 동시에 하나의 온도에 문제가 생겨서 오작동으로 인해 장비가 멈추는 것을 방지하기 위한 것입니다.
동일한 삽입 위치이지만 깊이가 다르고, 측정점도 다름
두 개의 측정점, 원격 전송용 신호는 변하지 않으므로 반드시 두 점이 필요하며, 다중 핵심선이 사용됩니다
두 개의 측정점, 원격 전송용 신호는 변하지 않으므로 반드시 두 점이 필요하며, 다중 핵심선이 사용됩니다
작업 위치 번호가 다르다면, 같은 열정에 두 개의 온도 센서가 삽입된 것으로 보입니다. 아마도 서로 다른 깊이에서의 온도를 측정하기 위한 것일 것입니다. 중복 설정의 경우 일반적으로 다른 작업위치 번호를 사용하는 것이 아니라, 동일한 작업위치 번호에 접미사를 붙여 구분합니다. 예: TT-1234A/B
공정상의 중요한 파라미터, 예를 들어 중점적으로 관리해야 하는 공정 등에 이렇게 설정된 많은 DCS와 SIS
대가님의 답변을 보고 갑자기 이해가 되더군요. 아마도 삽입 깊이가 다르기 때문일 것 같아요