공정공학 지구-계측 자동제어판-매일 한 문제-제2020-10-19문제

2020-10-19View Original

Thread Content

공정공학 지역 – 계측 자동제어 버전 – 매일 한 문제 – 2020-10-19일자 문제 토론 주제: 270. 전자기 유량계가 작동할 때 신호가 점점 약해지거나 갑자기 줄어드는 경우, 그 원인은 무엇일 수 있을까?어떻게 처리하죠?
Reply #22020-10-19
첫 번째 이유는, 어떤 형태의 유량계든 관이 막히면 유량이 줄어들거나 전혀 흐르지 않을 수 있다는 것입니다.전자기 유량계의 경우에도 자기 감응 코일에 전력 공급이 부족하거나 전원이 공급되지 않아 발생할 수 있습니다.
Reply #32020-10-19
1. 정말로 데이터가 더 이상 없어요;2, 자기장에 문제가 생겼어요;3、배관이 막혔어요
Reply #42020-10-19
1 공정상의 문제로, 매체가 전달되지 않거나 원래의 매체가 아닙니다.
2 전극이 더러워져서 청소가 필요합니다.
3 전극이 부식되었습니다.
4 회로판에 문제가 있습니다
Reply #52020-10-19
1. 측정용 관의 내벽에 오염물질이 쌓일 수 있으므로 교체해야 합니다.
2. 신호 소켓이 부식될 수 있으므로 청소하거나 교체해야 합니다.
3. 측정용 관의 내피가 손상될 수 있으므로 교체해야 합니다.
Reply #62020-10-19
(1) 측정용 관의 내벽에 오염물질이 쌓일 수 있으므로, 이를 교체해야 합니다.
(2) 신호 소켓이 부식될 수 있으므로, 이를 청소하거나 교체해야 합니다.
(3) 측정용 관의 내피가 손상될 수 있으므로, 이를 교체해야 합니다.
Reply #72020-10-19
1. 측정용 관의 내벽에 오염물질이 쌓일 수 있으므로 교체해야 합니다.
2. 신호 소켓이 부식될 수 있으므로 청소하거나 교체해야 합니다.
3. 측정용 관의 내피가 손상될 수 있으므로 교체해야 합니다.
Reply #82020-10-19
1. 전극이 오염되거나 손상됨. 전극을 점검할 것.
2. 주변에 전자기 간섭이 있음. 간섭원을 제거할 것.
3. 접지선이 느슨해짐. 다시 접지를 해야 함.
4. 유량계 뒤의 조절밸브에 문제가 있음. 조절밸브의 문제를 점검하고 수리할 것.
5. 작동 상태가 비정상임
Reply #92020-10-19
(1) 측정용 관의 내벽에 오염물질이 쌓일 수 있으므로, 이를 교체해야 합니다.
(2) 신호 소켓이 부식될 수 있으므로, 이를 청소하거나 교체해야 합니다.
(3) 측정용 관의 내피가 손상될 수 있으므로, 이를 교체해야 합니다.
Reply #102020-10-19
1. 측정용 관의 내벽에 오염물질이 쌓일 수 있으므로 교체해야 합니다.
2. 신호 소켓이 부식될 수 있으므로 청소하거나 교체해야 합니다.
3. 측정용 관의 내피가 손상될 수 있으므로 교체해야 합니다.
Reply #112020-10-19
1. 측정용 관의 내벽에 오염물질이 쌓일 수 있으므로 교체해야 합니다.
2. 신호 소켓이 부식될 수 있으므로 청소하거나 교체해야 합니다.
3. 측정용 관의 내피가 손상될 수 있으므로 교체해야 합니다.
Reply #122020-10-19
(1) 측정용 관의 내벽에 오염물질이 쌓일 수 있으므로, 이를 교체해야 합니다.
(2) 신호 소켓이 부식될 수 있으므로, 이를 청소하거나 교체해야 합니다.
(3) 측정용 관의 내피가 손상될 수 있으므로, 이를 교체해야 합니다.
Reply #132020-10-19
(1) 측정용 도관의 내벽에 오염물질이 쌓일 수 있으므로 교체해야 합니다.
(2) 신호 소켓이 부식될 수 있으므로 청소하거나 교체해야 합니다.
(3) 측정용 도관의 내피가 손상될 수 있으므로 교체해야 합니다
Reply #142020-10-19
이 게시글은 마지막으로 h20090630에 의해 2020-10-19 23:02에 1번 수정되었습니다. 파이프가 막히면 유량이 줄어들거나 전혀 흐르지 않을 수 있습니다.2 전극이 더러워져서 청소가 필요합니다. 3 전극이 부식되었습니다. 4 회로판에 문제가 있거나 접촉이 원활하지 않습니다.
Reply #152020-10-19
1. 전극이 오염되거나 손상되었나요? 전극을 점검해 보세요.
2. 주변에 전자기 간섭이 있나요? 간섭원을 제거해 주세요.
3. 접지선이 느슨해졌나요? 다시 접지를 해주세요.
4. 유량계 뒤에 있는 조절밸브에 문제가 있나요? 조절밸브의 문제를 점검하고 수리해 주세요.
5. 작동 상태가 비정상적입니다
Reply #162020-10-20
1. 공정상의 문제로, 적절한 매체가 공급되지 않거나, 공급된 매체가 원래의 것이 아닌 경우입니다.
2. 전극이 더러워져서 청소가 필요합니다.
3. 전극이 부식된 상태입니다.
4. 회로판에 문제가 있습니다
Reply #172020-10-20
1. 작동 조건이 확실히 낮아졌습니다.2. 회로가 정상이 아니며, 이완되어 있습니다.3. DCS 채널 전압이 불안정합니다.바늘을 빼고 전압과 전류를 측정하는 것이 가장 직접적인 방법이며, 여기에 신호를 추가하여 DCS 화면을 확인합니다.
Reply #182020-10-20
1 공정상의 문제로, 매체가 전달되지 않거나 원래의 매체가 아닙니다.
2 전극이 더러워져서 청소가 필요합니다.
3 전극이 부식되었습니다.
4 회로판에 문제가 있습니다
Reply #192020-10-22
측정 도관에 작동 매질이 없을 때, 전극 사이는 실제로 절연된 상태입니다.위와 같은 상황이 발생하는 주된 원인은 전극 간의 절연이 악화되거나 단락되어 신호가 전달되지 않기 때문입니다. 위와 같은 상황이 발생할 경우 다음과 같은 측면들을 고려해야 합니다: 1. 측정용 도관의 내벽에 오염물질이 쌓여 있을 수 있으므로, 전극을 청소하고 닦아주어야 합니다.2. 측정용 도관의 내피가 손상될 수 있으므로 교체해 주어야 합니다.3. 신호 소켓이 부식될 수 있으므로 교체하거나 청소해야 합니다.
Reply #202020-10-24
1. 새로운 유량계의 설치 위치가 적절하지 않아 운전 중에 관 내부에 액체가 가득 차지 않거나 사이프론 현상이 발생함 — 설치 조건을 조정함
2. 매체의 흐름이 점점 줄어드는 경우, 작동 조건을 고려하여 대응해야 함. 예를 들어, 갑작스럽게 흐름이 줄어들면 감쇠 시간을 조정할 수 있음.
3. 매체에 비전도성 물질이 섞여 있어 전극을 통과하는 경우, 이러한 상황이 지속된다면 다른 종류의 계측기를 고려해야 함.
4. 회로의 차폐가 제대로 되어 있지 않거나 주변에 고출력 장비가 있어 작동할 때 문제가 발생할 수 있음. 이때는 플랜지의 접지가 제대로 되어 있는지 확인해야 함.
5. 자기장이 충분하지 않은 경우, 기준값이 있는 경우라면 자기장의 세기나 증폭 파라미터를 조정해 보아야 함.
6. 변환기에 문제가 있어 출력이 불안정한 경우, 분리형 변환기라면 계기 자체에 문제가 있는 것으로 보고 계기를 교체해야 함.
7. 플라스틱 코팅이 변형된 경우, 예를 들어 부풀어 오르는 경우 등 — 가능하다면 교체하고, 재료를 업그레이드하거나 다른 모델로 교체하는 것을 고려해야 함.
8. 플랜지 쪽에서 누수가 발생하는지 확인해야 함 — 나사를 단단히 조여야 함

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.