디지털 계기는 연결되지 않아요. 여러분, 신호선을 어디에 연결해야 하는지 좀 도와주세요

2020-10-19View Original

Thread Content

현장에 압력 변환기가 하나 있고, 신호는 안전 게이트로 들어갑니다. 이 안전 게이트는 1입력 2출력형이며, 한쪽은 DCS로, 다른 쪽은 디지털 계기로 연결됩니다. 기존의 디지털 계기가 고장 나서 새로운 것으로 교체했습니다. 이제 디지털 계기를 어떻게 연결해야 할지, 여러분의 도움을 부탁드립니다.
Reply #22020-10-19
이건 연결되지 않으면 그냥 포기하는 게 좋아. 모든 사람이 무엇이든 할 수 있는 건 아니니까.잘못하면 큰 손해를 보고 혼나게 돼요.모두 사실대로 말해야 합니다.여기서 누군가가 당신에게 어떻게 해야 하는지 알려준다고, 믿을 수 있나요?이것은 공정상의 밸브 조작이 아니라, 일정한 완충 시간이 있을 수 있습니다. 이런 전기 장비는 전원이 연결되면 즉시 작동해야 합니다!일시적인 능력으로 일을 망쳐서는 절대 안 돼. 여기서 원리를 배우는 것은 방법으로 적절합니다.누군가가 당신을 돕는 방법은 반드시 스스로 알아내야 합니다.선의의 조언입니다. 참고하시기 바랍니다.
Reply #32020-10-19
당신이 보낸 설명서의 연결도와 표가 일치하지 않습니다.표에 적혀 있는 표시대로, 어떤 신호인지에 따라 해당 단자에 연결하면 될 것 같아요.
Reply #42020-10-19
안전 게이트에서 전류가 나오면 그것을 단락시키세요
Reply #52020-10-20
디지털 계측기의 전원은 별도로 공급되어야 하며, 신호는 4, 3번 단자에 연결해야 합니다. 세이프가드 쪽에서 나오는 신호는 액티브 신호든 패시브 신호든 시도해 보세요. 당신이 보내준 회로도는 올바른 것 같은데, 세이프가드 쪽에서 나오는 신호를 패시브 신호로 조정해서 다시 시도해 보세요
Reply #62020-12-15
측정하는 신호가 무엇인지, 그리고 배전이 필요한지 여부에 따라 디지털 계기의 연결 방식을 결정할 수 있습니다.
Reply #72020-12-20
123 단자는 온도를 측정하는 서미스터(123) 또는 열전대(23)에 연결됩니다. 4 3 전류와 전압을 입력해 주세요. 5는 24v를 공급합니다.67은 출력 전류 또는 전압으로, 이는 내부에서 4-20mA인지 0-5V인지 등을 설정해야 합니다. 8, 9, 10은 알람 출력이고, 1, 1, 12는 전원 연결용입니다. 필요한 11, 12번 단자에 전원을 연결하고, 세이프가드에서 나오는 신호는 3, 4번 단자에 연결합니다. 4번은 양극, 3번은 음극입니다. 디지털 계기의 경우 내부 설정에서 입력값을 4-20mA로 지정해 주어야 합니다. 안전 게이트의 출력단은 일단 DCS에 연결하지 말고, 디지털 계기에 먼저 연결해 보세요. 사실 DCS에 연결해도 문제는 없습니다.
Reply #82020-12-21
3, 4단자는 고려할 필요가 없습니다. 안전 게이트는 일반적으로 입력 1개와 출력 2개를 가지며, 안전 게이트 자체가 전력을 공급하므로, 여기서는 3, 4단자에 연결하여 4-20mA 신호를 받으면 됩니다. 그런 다음 디지털 계측기에서 신호 유형, 범위, 단위 등을 설정해 주면 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.