총화면 분할 다핵 케이블 접지

2020-10-20View Original

Thread Content

왜 새로운 규정에서는 전체 화면 분할 다핵 주케이블의 주 차폐선을 현장과 캐비닛실 모두에 접지시키는 걸까요? 그렇게 하면 신호 간섭이 발생하지 않을까요?
Reply #22021-03-10
접속함 내에서는 메인 패널만이 접지되어 있고, 서브 패널들은 현장 신호의 접지선을 통해 현장에 연결됩니다. 하지만 현장의 계측기들은 아직도 강철 케이싱을 통해 접지되어 있기 때문에, 서브 패널들도 결국 단일 단자로 접지되는 것입니다
Reply #32021-03-14
배웠어요, 원글 작성자님 감사합니다!!!!!!!
Reply #42021-03-15
규범 제정자는 아무것도 아니다.전체 화면이라면, 절연 케이블인 경우를 제외하고는 보호 접지에 연결해서는 안 됩니다.하지만 사실 별다른 영향은 없어요. 분할 화면을 접지하면 전체 화면의 전자기장이 차단되기 때문이죠. 그러니 중요한 것은 분할 화면의 한쪽 끝만 접지해주면 문제가 없습니다.
Reply #52021-08-02
이것은 어떤 표준인가요? 어디서 다운로드할 수 있나요?
Reply #62021-08-02
강철 케이싱, 메인 패널, 케이스는 보호 접지에 연결되며, 양 끝은 가장 가까운 곳에 접지됩니다. 분심 차폐층은 차폐 역할을 하며, 현장 쪽은 접지되지 않고 제어 캐비닛 쪽에서 접지되며, 연결 상자 내부에서는 끊어져서는 안 됩니다. 분할 화면이 없으면, 전체 화면이 작업 지점에 연결됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.