저장탱크 알람값 설정값은 어떻게 계산되나요? 근거는 무엇인가요?

2020-10-21View Original

Thread Content

질문입니다. 용매 저장탱크의 상한값, 최상한값, 하한값, 최하한값의 수치 설정 근거는 무엇인가요? 예를 들어, 저장탱크의 높이가 5000mm라면, 상한값은 얼마이며, 하한값과 최상한값은 각각 얼마인가요? 저저한도?
Reply #22020-10-21
설계할 때는 저장탱크 내 매체의 충전 계수와 설계 규격에 따라 설정값을 결정합니다
Reply #32020-10-21
상한선, 하한선, 최고 상한선, 최저 하한선. 계산할 것이 아무것도 없나요? 예를 들어, 상한선은 저장 탱크 용량의 80%를 초과해서는 안 된다는 식의 규칙 같은 것 말입니다
Reply #42020-10-21
이건 저장탱크 액위 경보값에 대한 설계 요구사항을 확인해 봐야 합니다.
Reply #52020-10-21
이건 역시 공법에 따라 결정되는 것 같아요.예를 들어, 당신의 탱크 내 액체의 높이가 매우 안정적이고 변동도 느리다면, 반면에 액체의 높이가 불안정하여 매우 빠르게 변동한다면, 분명히 설정 방식이 다를 것입니다.
Reply #62020-10-21
이 설계에서는 매체가 다르고 작동 온도가 달라지면 설정도 달라져야 한다는 점을 고려합니다.
Reply #72020-10-22
충전 계수란 특정 매체의 휘발성, 팽창성과 같은 특성에 따라 저장 탱크에 저장될 수 있는 최대 비율을 정하는 것입니다. 예를 들어 88%라면, 일반적으로는 85%나 80%로 설정합니다. 만약 충전 계수가 95%라면 90%나 85%로 설정할 수도 있습니다. 대체로 80%나 90%로 설정하는 경우가 많습니다. 반면, 저수준이나 매우 낮은 수준의 경우에는 저장 탱크 바닥에 위치한 파이프라인의 위치에 따라 결정되며, 특별한 요구사항이 없다면 0%로 설정할 수도 있습니다
Reply #82020-10-28
SH3007-2014를 참조하십시오. 그 안에 요구사항과 설명이 있습니다.
Reply #92020-11-01
충전 계수에 따라 설계된 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.