전동 조절밸브의 작동 원리
Thread Content
전동 조절 밸브의 작동 원리 및 관련 지식:전동 온도 조절 밸브: 한 시스템 내에서 제어 대상이 다르기 때문에 최적의 제어 성능을 발휘하려면 여러 가지 제품을 조합해야 합니다. 이 제품을 선택할 때 반드시 고려해야 할 네 가지 원칙은 안전성, 적용성, 신뢰성, 경제성입니다. 이 밸브는 용도와 기능에 따라 다음과 같이 분류됩니다: a. 2위치 밸브 b. 전동 조절 밸브 c. 분배 밸브 d. 차단 밸브
전동 조절 밸브의 유량 특성은, 밸브 양단의 압력 차이가 일정한 상태에서, 매체가 전동 조절 밸브를 통과할 때의 상대적 유량과 밸브의 개도 간의 관계입니다.전동 조절밸브의 유량 특성에는 선형 특성, 등분율 특성, 그리고 포물선 특성의 세 가지가 있습니다. 전동 조절밸브의 기능은 다음과 같습니다: 전동 온도 조절밸브는 자력식 조절밸브로서, 외부 에너지가 필요하지 않으며, 설정된 값을 조절함으로써 온도를 제어합니다.온도가 상승하면, 밸브는 온도 변화에 비례하여 닫힙니다. 자력식 조절밸브는 제어밸브와 온도 조절기(온도 센서, 설정점 조절기, 모세관, 작동 피스톤으로 구성됨)를 포함하며, 전동 액추에이터는 다양한 온도 상태에 맞게 사용된다.온도 조절 밸브는 액체의 팽창 원리에 따라 작동합니다. 센서에서 온도가 상승하면, 액체가 가열되어 팽창하게 되고, 이때 작동 피스톤의 작용으로 밸브가 닫히면서 냉각 매체가 순환됩니다.설정점 키를 통해 단계별로 조정할 수 있으며, 전동 2방향 밸브는 눈금자로 읽을 수 있습니다.각 온도 조절기에는 과온 보호 장치가 장착되어 있습니다. 전동 조절밸브의 설치: 전동 조절밸브는 작동 피스톤의 상단이 수평 파이프라인의 아래쪽에 위치하도록 설치하는 것이 적합합니다.온도 센서는 어느 위치에나 설치할 수 있으며, 전체 길이는 반드시 제어 대상인 유체에 잠겨 있어야 합니다. 전동 조절 밸브는 일반적으로 드라이버를 포함하며, 이 드라이버가 보내는 신호(0-10V 또는 4-20MA)를 받아 밸브를 조절합니다. 또한 제어 요구에 따라 지능형 네트워크 제어 시스템을 구성하여 최적의 제어를 실현하고 원격 모니터링이 가능합니다.