TRICON과 PKS가 MODBUS를 통해 주종 통신을 하는 경우의 주소 변환에 관하여

2020-10-23View Original

Thread Content

TRICON과 PKS의 MODBUS 통신을 사용하며, PKS가 주스테이션 역할을 하여 TRICON에 데이터를 읽고 쓰습니다.TRICON 측에서는 r1201FZT_111102A라는 AI를 정의했으며, 이는 33028이라는 별명으로도 불립니다. 이는 32비트 메모리형 실수입니다.MODBUS를 통해 읽어오고, PKS 쪽의 QUICK BUILDER에서 포인트를 설정하는데, 왜 통신 주소가 35055인가요? 어떻게 변환되는 건가요?여러 대가님들의 조언을 부탁드립니다
Reply #22020-10-23
지급액은 33028-30000=3028이며, 3028*2-1001=5055입니다. 그러므로 30000+5055=35055가 됩니다
Reply #32020-10-23
왜 이럴까요?관련 자료가 있나요?
Reply #42020-10-27
tricon에 있는 실수형 데이터를 읽을 경우 위의 알고리즘에 따라 계산해야 하며, 정수형이라면 주소를 그대로 사용하면 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.